Цитата Сообщение от aforest Посмотреть сообщение
Так а где в таком случае программный блок, управляющий каскадом?

в файле для 160го (пост#43)?
в котлы передаются значения Ustavka_K1, Ustavka_K2, Ustavka_K3? Это температуры для каждого котла? Пока так и не разобрался, как оно работает. Может, дадите краткий бриф-обзор?
Перебор каскада ведётся в ПЛК160, а значениями Ustavka_K1, Ustavka_K2, Ustavka_K3 задаётся порог выше которого горелка не должна греть. Допустим 1-ый котёл это ведущий, тогда Ustavka_K1=к примеру80°С. Второй котёл будет вторым ведомым и Ustavka_K2=Ustavka_K1-10°С, ну и третий - третьим ведомым и Ustavka_K3=(Ustavka_K1-10°С)-10°С.
А так без всяких ПЛК, а только со штатными блоками управления(механическими) можно сделать каскад. ручки управления 2-й ступени разнести на 10-15°С, вот и будет каскад, в грубом виде конечно.