Тема: ПЧВ1 в сети RS-485 по ModBus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #15

    По умолчанию

    Сеть тут скорее не при чем. Тут скорее все происходит из-за электромагнитных помех. Ты в каких условиях проводишь свои эксперименты (цех, лаборатория) ? Отключи от привода все лишнее (кнопки, тумблеры, провода) кроме линии RS-485. На концах линии связи поставь терминальные резисторы. Приводом управляй исключительно по сети.