Есть у меня провести модернизацию на хим участке.
Есть одна проблема - там установлены индукционные датчики NJ15-30GK-N. Они... двухпроводные. Вот здесь описание и даташит
http://www.pepperl-fuchs.com/cps/rde...868B6-6B166C9D

Суть в следущем, на них подается напряжение 8 вольт. Если пластины перед датчиком нет, ток потребления 5 мА, если пластина есть 0.2 мА (замерял тестером).
Я видел схему входа МДВВ - на вход подается 6.1 Вольта. Я попробовал -датчик от 6 вольт работает (при отсутствии пластины 4 мА, если есть также 0.2 мА).
Мой план - подключить датчик прямо на вход МДВВ. Т.е. + датчика на вход прибора, минус - на минус прибора.
Вопрос - заработает ли? Какой ток переключения МДВВ из включенного состояния в выключенное?