Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Очередная проблема с МДВВ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Вероятнее всего происходит "зависание" блока питания из-за скачка входного напряжения питания. К сожалению в приборах МДВВ при проектированиии была допущена ошибка и они так себя ведут при превышении амплитудного значения напряжения питания. При значении выше 400-450В. Причем это превышение может быть кратковременнтым, всего одна-две полуволны 50Гц, но этого бывает достаточно.
    Исправить ситуацию можно либо обратившись в любой сервисный центр компании ОВЕН, либо доработав приборы самостоятельно. Необходимо заменить резистор, отмеченный желтым на приложенных рисунках, на 20кОм, типоразмер 0805 или (что на практике оказывается проще сделать) допаять параллельно резистор номиналом 100-120кОм (можно прямо к выводам рядом расположенной микросхемы).
    Приносим прощения за наши ошибки и возникшие у Вас проблемы.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 24.11.2008 в 10:20.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •