Цитата Сообщение от сергей1573980 Посмотреть сообщение
в общем: что-то со входом №2. при фактическом возрастании температуры №2 показания начинают расти, при фактическом снижении температур №2 - остаются темиже самими и потом расти по нарастающей. корректность показаний восстанавливается после снятия питания и отсоединения дтс№2 от входа№2. а дальше все по циклу... перестановка датчиков местами - результат аналогичный
А если магазином сопротивлений проверить входа прибора? Совпадают? Если совпадают значит, искать в помехах, подключении, может инерционность процесса...