    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    я имел ввиду физически входа на ПР подключены к датчику\задатчику или болтаются на воздухе и ловят помехи...
    --- отладка проводится на реальном объекте, а не на стенде!
    AI9 - сигнал от преобразователя давления нагнетателя парогенераторной установки,
    AI10 - сигнал обратной связи от электро-пневмопозиционера - положение задвижки в выходном паропроводе.
    На столе испытания проводились с использованием позиционера и РЗУ-420. Никаких проблем выявлено не было - всё вылезло уже на объекте.
    В настоящий момент вопрос стоит остро - отопительный период начинается. Внедрение проекта застопорилось. Первая ласточка прилетела полгода назад, теперь вторая - когда ждать следующую?

    Убедить руководство оплатить овеновский ПЛК будет сложно - проще будет вытрясти какой-нибудь Сименс или Аллен-Брэдли.

    Нам нужно обеспечить бесперебойное и надёжное функционирование производства, а не тратить впустую время на траханье с вылезающими абсолютно не по нашей вине косяками, возмездности за которое ... даже моральной ... ожидать наивно!

    Хотелось бы знать, что отвечать на вопросы типа когда будут ликвидированы проблемы?

    На перспективу было закуплено несколько экземпляров ПР114 - переложить их в коробку с ёлочными игрушками к Новому году или использовать для отпугивания студентов, или что другое посоветуете?
    Последний раз редактировалось AVF; 03.10.2014 в 11:23.

Похожие темы

  1. Target пр114
    от Severx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 10:43
  2. несоответствие градуировок НПТ2
    от Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 10:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 14:10
  4. несоответствие в описании данных
    от Семеленов Валерий в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 11:19
  5. МСД-100 и Modbus [Несоответствие стандарту?]
    от eupsychian в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 16:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •