Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
Проскакивало в тим числе и от меня. Там речь была только о МУ110-8И и МВУ-8И. Это проблема исключительно модулей а не СПК.
Попробуйте отключать по одному модулю, чтоб локализовать проблему. А еще лучше посмотреть терминалом в каком месте затык происходит.
Вот МУ110-8И так и не смогли заставить работать вместе с остальными модулями.
Посадили на отдельный интерфейс - и нормально работает.

Причем используем лишь первые 3 выхода.

P.S.
С МВУ8 (правда релейные выхода) на СПК105 проблем нет. Работает устойчиво и стабильно.