Уважаемый Овен!

Стоит задача управления полем электромагнитной катушки (магнитным затвором) в зависимости от показаний индуктивного датчика. Выход датчика стандартный: 4 - 20 мА, характеристика линейная. Электромагнитной катушкой будем управлять скорее всего посредством твердотельного реле. В выборе управляющего прибора предварительно остановились на ТРМ251.
Но есть пожелание заказчика, которое хотелось бы выполнить, а именно: на экране прибора хотелось бы видеть не генри или милиамперы, а величину - процент открытия магнитного затвора, причем эти показания должны быть обратны току в цепи, т.е. показания от 0 ( состояние "затвор закрыт полностью", соответствует 20мА на выходе датчика ) до 100 ( состояние "затвор открыт полностью", соответствует 4мА на выходе датчика ). Т.е. на индикаторе хотелось бы видеть величины от 0 до 100, обратные току в цепи датчика.

Пожалуйста, посоветуйте, как можно реализовать это пожелание? Если показания нельзя изменить самостоятельно, то можно ли перепрограммировать прибор или приобрести у Вас заказной вариант исполнения? Возможно, надо остановиться на выборе другого прибора?