Существует два способа связи с модулем:
1)Через библиотеки(первые два ваших скриншота)
2)Через конфигурацию(вторые два скриншота)
Использовать одновременно данные способы для одного модуля нельзя.
Во втором способе у вас ошибка, вы считываете 0х0005 регистр, в модуле MВ110-224.8А данные первого канала лежат либо в двух регистрах 0х0004, 0х0005 в формате FLOAT(т.е. полученные два WORD'а нужно будет склеивать в REAL),
либо в 0х0001 в формате int со смещением точки(т.е. полученный WORD нужно будет делить)