Тема: СП270. Квитирование в хронологии событий

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Так это же два разных элемента. У каждого могут быть свои настройки на события. И совсем не обязательно, что на одинаковые.
    Например в хронологических событиях фиксируются события "Включение питания", "Пуск процесса", "Стоп процесса", изменение режима "работы РУЧ/АВТ" и т.д.
    А сигнальные окна вызываются при возникновении аварийных состояний оборудования. И где здесь связь между квитированием этих разных событий? Ни где!
    А то, что Вы в хронологических событиях задали те же биты управления, что и для вызова сигнальных окон ни коем образом не связывает работу этих разных элементов. Это частный случай.
    Если Вас смущает столбец квитирования в хронологических событиях, то сделайте его ширину равной 0 и название столбца пустым. И его просто не будет.
    Последний раз редактировалось petera; 14.03.2014 в 08:18.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. ип320 и квитирование аварий
    от jjj в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 18:42
  2. сп270 хронология событий и квитирование аварий
    от ksn33 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 23:05
  3. Проблема с журналами хронологии событий в СП270
    от KirVR в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 18:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •