Вы в этом уверены? терминальную прогу модбасовскую прицепите на эту линию для наблюдения, удивитесь.
разве СП270 российского производства? покопайте форум, копья на эту тему ломали.
А если в самый не подходящий момент питание шкафа отключат и обогрев пропадёт? как себя ТРМ поведёт? хотите видеть температуру, почему бы и нет, а вот управлять обогревом только через термостат.
Тут цилиндр двойной нужен с двумя штоками типа этого Вложение 11541 Включили оба клапана, заслонка полностью открылась, отключили один клапан, заслонка прикрылась, и осталась механически зафиксированная щель, отключили второй клапан, заслонка полностью закрылась. Щель при досыпке всегда одинакова. клапан 5/3 такой стабильности не даст.





Ответить с цитированием