  1. #1

    Question PLC63 собенности modbus ascii (неверный расчет LRC для ответа)

    Потребовалось чтобы PLC63 был ведомым (slave) и использовал протокол modbus ascii со следующими настройками: 9600,7E1. Настроил соответствующим образом модуль RS-485[FIX] в PLC Configurator.
    Согласно документации все должно было работать. Однако OPC сервер Lectus (что я использовал для тестов такого режима) начал ругаться на ошибки CRC. Перебор настроек связи показал, что похоже в PLC63 имеются какие то особенности при использовании длины слова равной 7 битам (хотя до конца еще не разобрался т.к. не было времени на тесты).

    Собственно возникает вопрос допускается ли использование длины слова равной 7 битам для протокола modbus ascii, если не использовать библиотеки, а воспользоваться модулем RS-485 в PLC Configurator?

    И попутно вопрос не в тему: в руководстве программиста для ПЛК63 и ПЛК73 описывается тип LREAL однако при попытке его использования CoDeSys говорит что он не поддерживается. Это так и должно быть?
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 13.12.2013 в 18:42.

Похожие темы

  1. ТРМ138 и Modbus-ASCII
    от Марат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 04:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  3. PLC154+Modbus ASCII
    от BABU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 20:41
  4. ТРМ202 и ModBus ASCII
    от RV9WFJ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 16:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •