Цитата Сообщение от Алексей111 Посмотреть сообщение
на датчике горят следующие лампочки: К1, К2, I, а II мегает
на табло выводит текущую температуру воды.
Значит, все настроено правильно.

Цитата Сообщение от Алексей111 Посмотреть сообщение
А ТЕНы не включаются почему то???? Нагрев не идёт. Проверил, на тены ток не поступает.
Что я не так сделал?
Значит, подключено неправильно.

На контакт 2 каждого выхода реле (то есть контакты 4 и 7 клеммника) - фаза. С контакта 3 каждого выхода реле (то есть контакты 5 и 8 клеммника) - на соответствующий ТЭН. Ну, и ноль на ТЭНы тоже не забыть