Показано с 1 по 10 из 43

Тема: Быстродействие СПК207

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    После перепрошивки СПК207 на v3302 стал компилятор ругаться на persistent переменные. В программе на предыдущей прошивке я использовал persistent данные и все было нормально, а сейчас хоть переименовывай, хоть напишеш новую программу все одно компилятор ругается. Таргет поставил новый. компилятор говорит выполнить "чистый build" это как?

    [ERROR] Untitled2: PersistentVars [Device: Plc Logic: Application]: C0104: Out of global data memory: Variable '__stApplicationName', 32 bytes. (Incremental compilation may produce fragmented memory. Perform "Build, Clean" to force a reallocation of all data and code.)
    [ERROR] Untitled2: PersistentVars [Device: Plc Logic: Application]: C0104: Out of global data memory: Variable '__dwChecksum', 4 bytes. (Incremental compilation may produce fragmented memory. Perform "Build, Clean" to force a reallocation of all data and code.)
    [ERROR] Untitled2: PersistentVars [Device: Plc Logic: Application]: C0104: Out of global data memory: Variable '__ulLength', 4 bytes. (Incremental compilation may produce fragmented memory. Perform "Build, Clean" to force a reallocation of all data and code.)
    [ERROR] Untitled2: PersistentVars [Device: Plc Logic: Application]: C0104: Out of global data memory: Variable '__bInitNew', 1 bytes. (Incremental compilation may produce fragmented memory. Perform "Build, Clean" to force a reallocation of all data and code.)
    [ERROR] Untitled2: PersistentVars [Device: Plc Logic: Application]: C0104: Out of global data memory: Variable '__bDummyForAlignment', 3 bytes. (Incremental compilation may produce fragmented memory. Perform "Build, Clean" to force a reallocation of all data and code.)
    [ERROR] Untitled2: PersistentVars [Device: Plc Logic: Application](Строка 2): C0104: Out of global data memory: Variable 'a1', 4 bytes. (Incremental compilation may produce fragmented memory. Perform "Build, Clean" to force a reallocation of all data and code.)
    Компиляция завершена -- 6 ошибок, 0 предупреждений : загрузка невозможна!
    Это и нормально, Т.к. он у нас не поддержан. В СПК поддержаны только Retain переменные.
    "Чистый билд" это значит сделать так: Компиляция - очистить все, Компиляция - перекомпиляция.

    Цитата Сообщение от arlyn Посмотреть сообщение
    Быстродействие в СПК207 после прошивки на версию v3302 УПАЛА!!!
    1.Web визуализация работает быстро, одна визуализация заменяется другой за 1с (даже если визуализация очень громоздкая). Тут вопросов нет как и в прошлой версии прошивки.
    2. А вот обычная визуализация открывается караул как долго. от 4 до 20с !!! не редки и подвисания. Такого в предыдущей версии прошивки не было, визуализация сменялась одна другой 3-4 с(думал перепрошю на v3302 все станет нормально 1-2с). Да если на экране 3-4 элемента то визуализация меняется на другую за 1с, но если несколько десятков то ..... Если упрощать визуализацию то весь смысл сенсорного дисплея теряется..
    Прошил вродеб нормально без сбоев, что ж такое?
    3. Быть может эта прошивка хороша для нового исполнения спк207 с 600Мгц процем?
    Добрый день. Это не быстродействие упало, это Ваш проект вероятнее всего не настроен.

    1) Какое время цикла у вас для PLC_PRG?
    2) Какое время цикла для Visu_Task?
    3) Какая модификация контроллера?
    4) Используете ли вы Trace или AlarmManager?
    5) Какая версия CODESYS у Вас используется?

    Прошивка v3302 подходит только для СПК2хх. На СПК с процессором 200Мгц и СПК с процессором 600Мгц - используются абсолютно разные прошивки, т.к. устройства абсолютно разные в плане графического ускорителя и процессора(Разное железо). Прошивки, которые выложены на сайте предназначены только для СПК2хх старой модификации. Прошивки под новое железо будут иметь немного другое название.

    Для СПК2хх на новом процессоре я только запустил процедуру обновления прошивок.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 02.11.2013 в 12:09.

Похожие темы

  1. Быстродействие ОПС и СКАДЫ
    от rovki в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 06:57
  2. Снизится ли быстродействие?
    от Леонид в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.03.2011, 20:46
  3. быстродействие ацп плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2010, 20:24
  4. Дикое быстродействие МВА8
    от Алексей L в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •