Точных замеров я не делал.Чтобы еще раз убедиться , я сделал следующее:
Ограничил выход регулятора допустим 100.Стоит на месте ,период и скважность в норме.
Далее ввожу ограничение 500.Запускаю.Значение скважности пошло вверх и тут
у меня заморгал светодиод на МДВВ......
Дошел до 500, стоит и опять все нормально.
Получается,что на больших периодах в динамике МДВВ работает не корректно?
Или я что то не так понимаю? Это моя первая разработка с этими приборами.
Наблюдение может быть и любопытное, но что мне делать ?
Делаю модернизацию -замена контроллера управляющего тенами в гальваническом цехе.
Силовой шкаф на релюшках и контакторах решено оставить на первом этапе.
Tе я обещал, что можно так сделать.




Ответить с цитированием