Встречный вопрос к kukla100 по СП270+МДВВ.
Выдержка из РЭ
Решение для обоих случаев будет разным.Управление дискретными ВЭ может осуществляться двумя способами:
• посылкой команды генерации сигнала ШИМ;
• посылкой групповой команды на включение/выключение ВЭ.
Вы в своем примере хотели включать выход МДВВ посылкой команды генерации сигнала ШИМ (число 1000 -вкл, число 0 -выкл.). Насколько принципиально для Вас использование этого способа.
Если Вы не планируете использовать генерацию сигналов ШИМ на выходах МДВВ, то лучше использовать групповую команду.
Два способа использовать одновременно не получится, т.к. посылка групповой команды на включение/выключение выходов отключает генерацию ШИМ.