Разница в скорости между 8А и 8АС здесь - 80раз. На одинаковое кол-во включенных входов. Курим РЭ. Но! Это относится к времени обновления показаний входов непосредственно на модулях.
У чела на 8А включены все 8 Ai (4-20) - и цикл обновления показаний на Ai около 3.2с. Собсно опрашивать чаще - нет большого смысла.
Шо там с конфигуратором - не знаю, т.к. syslibcom - позволяет следующее:
Из имеющихся протоколов на 8А самый быстрый - мбRTU, и невыходя за период опроса в 3.2с кол-во МВА8 которое можно опрашивать не напрягаясь - штук так 50..60. Получая информацию по ЛЮБОМУ из 400..480 входов. При цикле ПЛК в 1мс.
Плакания про медленные слейвы смешны, если учесть что рулит - мастер. А это вообще-то ПЛК и его конфигуратор.