Не помню писал или нет, но что касается модуля статистики:
1) Зачем убрали показания температуры ПЛК? Ну ведь полезная информация?
2) Очень хочется видеть напряжение батарейки, ну или хотя бы флаг что ей пришел или приходит конец.
3) Ну добавьте наконец серийный номер ПЛК, не нужно спорить что правильно, а что не правильно, привязывать проект к конкретному плк или раздавать их всему миру, дайте такую возможность и пусть каждый решает как поступать.
Температуры нет, т.к. нет датчика (если будет большая потребность, место под датчик осталось)
О окончании батарейки сигналит специальный светодиод, после его зажигания батарейка еще работает от 3-х до 6 месяцев (в зависимости от условий)