-
Пользователь
ТРМ151+ПЛК100
Подскажите пожалуйста как прочитать и изменить "Уставку" с ТРМ151 в конфигураторе ПЛК100? Какие необходимо задать настройки в конфигураторе ПЛК100? Какую лучше команду выбрать float или float+time? Если необходимо задать индекс, то какой?
Я пробовал подключать командой float+time, в настройке конфигуратора задал: адрес прибора, параметр SP.LU, тип переменной пробовал как float, так и float PIC. Пробовал задавать индекс, но ничего не вышло, возможно не правильный выбирал. Зато командой float и параметром Set.P прочитал текущее значение уставки. А вот изменять этим параметром не вышло.
Заранее благодарен!
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума