Здравствуйте. Вышел из строя один канал БП14Б-Д4.4-24. Заменили конденсатор, напряжение появилось. Но нагрузку не держит, падает напряжение до 15В. С трудом тянет 20мА, хотя заявлено 145мА. Не держат все 4 канала, хотя в работе были только 2. Блок питания 2010г. Зав № 17006101002430416. Проверили новый блок питания (2012гв) все работает нормально, ток держит, напряжение не падает. Монтировали не мы, нам оборудование передали и 2 канала блока питания были подключены параллельно, возможно блок питания сразу такой был. Что в нем не так? Заводской брак?
И вообще, можно ли у этих блоков питания объединять каналы последовательно или параллельно?