Есть 4 насоса пожарных: для максимального пожара должны работать 3 насоса, но один- то должен быть резервным и в случае невыхода на режим одного из насосов, должен подключиться. А если их объединить в группы: 3 насоса (2 раб и 1 рез) и 1 насос? Один насос работает при любом пожаре, а блок из 3 насосов по своему алгоритму (тоже при пожаре). Это будет правильно?