Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
А то знаете ли, то двери не закрываются, то не открываются, то окна выпадывают.
Чувствуется опыт в этих словах...

Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
Можно обойтись одним регулятором. Опыт показывает, что в системах вентиляции лучше применять ПИ-регулятор.
Заслонки YA1 и YA3 работают синхронно - чтобы не было дисбаланса в помещении. А то знаете ли, то двери не закрываются, то не открываются, то окна выпадывают. Заслонка YA2 работает в противовес. Управлять этим можно с одного аналогового выхода. Не видел ни одного привода, чтобы не было переключателя вращения (по/против часовой). Подберите правильно коэффициенты, задайте уставку ПИ-регулятору и радуетесь работе.
Идею понял, причем пока так и сделал. Тока без регулятора. YA1 и YA3 в зеркальный противовес YA2, т.е. когда YA1 и YA3 открыты на 100% YA2 полностью закрыта и наоборот. Тока с 3х разных выходов. Че то про управление с одного выхода даже не подумал... Хотя мысль интересная, экономика должна быть экономной Огромное спасибо!