Например, как программно изменить параметр "период архивации" в модуле Archiver или Pooling Time в модуле Universal Modbus Device? Или эти параметры задаются статически на этапе разработке и менять их из ПЛК-программы уже нельзя?
Например, как программно изменить параметр "период архивации" в модуле Archiver или Pooling Time в модуле Universal Modbus Device? Или эти параметры задаются статически на этапе разработке и менять их из ПЛК-программы уже нельзя?
Совершенно верно. Менять их из программы нельзя.
Если данные модули не удовлетворяют полностью Вашей задаче - Вы можете создать свою программу по архивированию и обмену (возможности и ресурсы для этого контроллер и CoDeSys предоставляют).