Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Панели оператора СП210. Информация, материалы, FAQ

  1. #1

    Lightbulb Панели оператора СП210. Информация, материалы, FAQ

    Данная тема содержит основную информацию о панелях оператора СП210. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ней перед созданием новой темы/сообщения в данном разделе форума.

    Если вы не нашли ответа на интересующий ваш вопрос или в процессе работы с панелью столкнулись с проблемой – то, пожалуйста, воспользуйтесь одним из следующих каналов связи:

    • напишите сообщение в теме Панели оператора СП210. Вопросы и ответы (если вопрос конкретен и подразумевает краткий ответ);
    • создайте новую тему в данном разделе форума (если вопрос подразумевает необходимость обсуждения);
    • напишите на support@owen.ru (если вопрос требует официального ответа по электронной почте, содержит конфиденциальную информацию и т. п.)


    sp210_group-iso-on_2.png

    ОВЕН СП210 – линейка сенсорных панелей оператора, являющаяся логическим продолжением и развитием СП3хх (см. функциональное сравнение).
    Панели предназначены для отображения значений параметров и оперативного управления, а также ведения архива и журнала cобытий/тревог.
    Создание проектов для СП210 осуществляется в среде «Конфигуратор СП210»; совместимость с проектами, созданными в среде «Конфигуратор СП300», отсутствует.
    СП210 рекомендуются для совместного применения с ОВЕН ПЛК, ПР, ПЧВ, ТРМ и другими устройствами.

    Линейка включает в себя базовые (СП210-05-Б, СП210-07-Б) и расширенные (СП210-05-Р, СП210-07-Р, СП210-10-Р, СП210-15-Р) модификации.
    Основными отличиями расширенных модификаций является:
    • наличие интерфейса Ethernet;
    • наличие двух COM-портов у панелей СП210-07-Р/СП210-10-Р/СП210-15-Р (у остальных модификаций один COM-порт);
    • увеличенное количество flash-памяти.


    2026-09-17_7-11-52.png 2026-09-17_7-29-36.png 2026-09-17_7-29-55.png

    Подробные технические характеристики приведены на странице прибора.
    Там же размещены ссылки на среду «Конфигуратор СП210», документацию и примеры проектов.

    konf210.png

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию #01. Некорректное масштабирование интерфейса конфигуратора

    Вопрос: интерфейс конфигуратора некорректно масштабируется. Что с этим можно сделать?

    2026-09-15_21-38-15 (1).jpg

    Ответ: для устранения проблемы необходимо сделать следующее:

    1. Нажать на ярлык конфигуратора на рабочем столе правой кнопкой мыши и использовать команду Свойства.
    2. На вкладке Совместимость нажать кнопку Изменить параметры высокого DPI.
    3. В открывшемся окне установить галочку переопределения режима масштабирования и выбрать вариант Система.

    2026-09-16_6-07-15 (11).png

    4. Перезапустить конфигуратор.

    2026-09-17_7-48-35.png

    Также рекомендуется по возможности установить 100%-масштабирование в параметрах ПК:

    2026-09-16_6-12-00 (111).png

  4. #4

    По умолчанию #02. В режиме эмуляции не удается ввести запятую между целой и дробной частью числа

    Вопрос: в режиме эмуляции не удается ввести запятую между целой и дробной частью числа. Как это сделать?

    2026-09-17_7-52-10.png

    Ответ: ввод запятой возможен только при выборе англоязычной раскладки клавиатуры:

    2026-09-17_7-53-11.png

  5. #5

    По умолчанию #03. Сохраняются ли значения PFW-регистров между запусками эмулятора?

    Вопрос: cохраняются ли значения PFW-регистров между запусками эмулятора?

    Ответ: сохраняются в случае использования онлайн-эмуляции, если при ее запуске снять галочку Очистить PFW/SPFW.

    2026-09-17_7-59-18.png

    Физически данные этих регистров размещаются в файлах pfw.bin и spfw.bin, сохраняемых в директории установки конфигуратора по пути ...\Temp\Run\ds

  6. #6

    По умолчанию #04. Сообщение "Внутренняя ошибка ПО" при настройке цифрового дисплея/ввода

    Вопрос: при попытке настроить количество знаков целой и дробной части для элемента Цифровой дисплей/Цифровой ввод появляется сообщение "Внутренняя ошибка программного обеспечения".
    Как устранить эту ошибку?

    sp210.png

    Ответ: перейдите в параметры ПК. Выберите пункт Время и язык, в нем - вкладку Регион.
    В правой части вкладки нажмите на кнопку Дополнительные параметры даты, времени, региона.
    В открывшемся окне нажмите кнопку Дополнительные параметры.
    В новом открывшемся окне в качестве параметра Разделитель целой и дробной части установите запятую.
    Перезапустите конфигуратор.

    2026-09-25_6-51-14.png

  7. #7

    По умолчанию #05. Как открыть окно по определенным координатам?

    Вопрос: в проекте настроено открытие окон с помощью элемента Функциональная кнопка. Окна всегда открываются по центру экрана.
    Как сделать так, чтобы окно открывалось в нужном месте экрана?

    Ответ: координаты открытия окна задаются в его настройках:

    2026-09-30_7-25-44.png

    Если требуется, чтобы одно и то же окно при различных условиях открывалось по разным координатам - создайте макрос с вызовом функции OpenWindow и запускайте его при нажатии на функциональную кнопку.

    2026-09-30_7-26-26.png

  8. #8

    По умолчанию #06. Специфический баг в режиме Modbus TCP Master (2.3.7)

    В версии конфигуратора 2.3.7 (и соответствующей версии прошивки) драйвер Modbus TCP Master имеет баг.
    Этот баг не является критическим; ниже описаны варианты для его обхода.

    Проявляется он следующим образом: если в сетевых настройках панели указан IP-адрес шлюза сети, и этот шлюз доступен, то панель циклически отправляет первому из добавленных в настройках проекта Modbus TCP Slave-устройств "лишний" запрос на чтение coil'a с адресом 0. Этот запрос отправляется всегда - даже если на экране панели вообще не добавлено ни одного элемента.
    Это не создает проблем, если у данного устройства есть coil с адресом 0.
    Но если его нет, и устройство возвращает в ответ ошибку с кодом 0x01 (ILLEGAL FUNCTION) или 0x02 (ILLEGAL DATA ADDRESS) - то на панели постоянно будет возникать окно "Ошибка обмена по Ethernet-порту" (25003).

    Обойти этот баг можно одним из следующих способов:

    1. Если все устройства, опрашиваемые панелью, находятся в одной подсети - то достаточно в настройках панели указать в качестве адреса шлюза 0.0.0.0.

    2. Если необходимо опрашивать устройства, находящиеся в другой подсети, то вариант из п. 1 не подходит.
    В этом случае нужно дополнительно настроить панель на работу в режиме Modbus TCP Slave и первым из опрашиваемых устройств указать саму панель (как устройство с IP-адресом 127.0.0.1).

    2026-10-01_10-27-59.png

    Исправление бага запланировано в следующей версии прошивки/конфигуратора.

    Данный баг не воспроизводится в режиме эмуляции.

  9. #9

    По умолчанию #07. Вопросы про управление пользователями

    Вопрос: какова максимальная длина имени пользователя?

    Ответ: 16 ASCII-символов. Каждый символ кириллицы занимает 2 символа - т.е. создать пользователя с именем "Оператор" получится, а с именем "Оператор1" - уже нет.

    Вопрос: как отобразить на экране имя авторизовавшегося пользователя?

    Ответ: в настройках проекта на вкладке Права доступа укажите для каждого пользователя бит авторизации из выбранного вами регистра.
    Таким образом, этот регистр будет представлять собой битовую маску авторизации пользователей.
    В элементе Динамический текст пропишите имена пользователей и соответствующие им значения регистра.
    Значения формируются по формуле: "2 в степени N", где N - номер бита регистра, выбранного для данного пользователя.
    Значение регистра = 0 соответствует отсутствию в системе авторизованного пользователя.

    2026-10-08_9-32-49.png 2026-10-08_9-34-16.png

    Вопрос: в системном окне авторизации (25001) требуется ввести имя пользователя и пароль для выхода из системы. Это неудобно. Как можно "разлогиниться" одним нажатием кнопки?

    Ответ: в продолжение примера из предыдущего вопроса - достаточно добавить функциональную кнопку, по нажатию на которую будет происходить запись значения 0 в регистр, содержащий битовую маску авторизации пользователей.

Похожие темы

  1. Вебинары по линейке панелей оператора ОВЕН СП210
    от Евгений Кислов в разделе СП210
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2026, 13:14
  2. Принтер к панели оператора СП 315 Р
    от Molkanzik в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.09.2024, 12:59
  3. Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    от Евгений Кислов в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 10:37
  4. Выбор панели оператора
    от pylesos в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 16:17
  5. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •