Здравствуйте.
В наличии 8 котельных управляемых vitotronic 100, одна уже как полгода переделана на КТР-121 с алгоритмами: 4 котловых КТР-121.01.10 и 1 каскадный с алгоритмом КТР-121.02.43 (управляет 3 контурами: каскад котлов, ГВС и отопление.). Версия алгоритмов 3.4.
Так вот за это время выявленные следующие недостатки:
КТР-121.01.10
1. При замене vitotronic 100 на КТР , также требуется замена датчиков температуры, т.к PT500 не поддерживает КТР (хотя это тоже самое что умножить PT100 в 5 раз или PT1000 поделить пополам).
2. При включенном физическом переключателе (кнопки) в работу КТР , а программный выключен не обрабатываются аварии ( Например:сработало реле давления с фиксацией, котел ушел в аварию и каскадный запустил другой котел, пришел оператор (или дистанционно ) сбросил аварию. На КТР пропала авария, хотя физически она не ушла. Далее пришло время запускаться этому КТР и сразу уходит в аварию, т.к фиксатор на реле давления никто не поднял.)
3. Не закрывает отсеченной клапан при отключении физического переключателе (кнопки) работы КТР, в следствии чего ,например, при выведении котла в ремонт ,через котел циркулирует и остывает вода.(скажем вышел из строя каскадный контроллер)
КТР-121.02.43
4.В контуре отопления и ГВС , стоят насосы с реле давления от сухого хода и сигнал неисправности насоса ( при работе насоса не повышается давление). Так вот например упало давление - сработала авария - пришел слесарь повысил в системе давление - сбросил аварию , но насосы не запускаются (т.к контур ГВС и отопления остановлены автоматически), пока не подашь команду дистанционно на запуск контура или не переключишь физический ключ.
5.При режиме работы котлов в СОЛО не работают клапана при выключенном положении физического/электронного переключателе (кнопки) работы КТР. В следствии чего , через отключенный котлы продолжает циркулировать и остывать вода.
Пожалуйста исправьте хотя бы следующие, т.к нужно еще 7 котельных переделать (по тихоньку выходят из строя vitotronic):
- Добавьте датчик температуры PT500
- Закрытие отсечного клапана при отключении физического переключателе (кнопки) работы КТР.