Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Как запустить master OPC modbus server 32 тега вместе с проектам чтобы работал долго?

  1. #1

    Question Как запустить master OPC modbus server 32 тега вместе с проектам чтобы работал долго?

    master opc modbus server на 32 тега + master scada 4d rt 32 Казалось бы логичная связка, чтобы можно было и запустить теги и. Запустить проект на исполнение, сколько угодно, чтобы данные копились, отчёт вырабатывал, но у меня не получается никак связать. Помогите, кто уже делал. Хочется запустить проект на 32 тега и оставить его пополняться данными, но не выходит, очень нужна помощь профи, пишите.

  2. #2

    По умолчанию

    Где ваш проект и настройки ОРС, откуда данные берёте ?
    Зачем вам вообще ОРС понадобился, если скада сама может читать из модулей и ПЛК ?

    Вот скрины, Master OPC modbus server 32, читает модуль МВ110-8А, через СОМ2, 1 Скада по ОРС UA_СОМ2_модуль 8А.jpg 1 Скада по ОРС UA_СОМ2_модуль 8А_2.jpg
    в сервере включен OPC UA, который по ТСР 127.0.0.1 порт 55000, передаёт 16 (можно 32) тегов в Скаду 4D.
    В скаде нажать кнопки загрузить всё и применить из OPC UA сервера.

    С таким же успехом можно было модуль прочитать скадой напрямую, по протоколу Modbas RTU.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2026 в 20:38.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,373

    По умолчанию

    А нет ли там ограничения на автоматический запуск для демо?
    Что-то такое среди ограничений было, чтоб мёдом не казалось.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    А нет ли там ограничения на автоматический запуск для демо?
    Что-то такое среди ограничений было, чтоб мёдом не казалось.
    Мелкий, не выдумывайте, в смысле, я часто использовал этот ОРС-сервер от Инсата совместно с 3-ей Мастерскадой на 32 точки, всё прекрасно запускается, просто с 4D-Мастерскадой он не нужен, как уже написали, с чего ему запускаться.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. master opc universal modbus server
    от rekbrjaaa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 19:34
  2. Multi-Protocol MasterOPC Server запись тега в SQLite
    от Bigpapasugrob в разделе OPC Серверы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 11:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:16
  4. ПЛК 110 с MS4 - как запустить Modbus TCP slave (server)
    от sau7777 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.09.2018, 10:47
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:34

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •