    ТРМ32 не поддерживает уставку.
    Температура воды постепенно, в течение одной-двух недель, снижается.
    При ручном открытии клапана, при переводе обратно в автоматическое управление, привод возвращает клапан в минимальное открытие.
    Температура воды на контроллере соответствует фактической, т.е. контроллер "видит",что температура ниже заданной уставки, но клапан не открывает.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    417

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от мммммм Посмотреть сообщение
    ТРМ32 не поддерживает уставку.
    Поначалу поддерживал?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #3

    По умолчанию

    Если это поддержание температуры на первом канале (погодозависимое управление температурой подачи теплосети), то возможны две ситуации:
    - температура в обратном трубопроводе выше, чем требуется по графику температуры в обратном трубопроводе - настройте этот график в ТРМ32
    - не измеряется температура в обратном трубопроводе - неисправен датчик температуры - замените датчик, или, если там и не должно быть датчика, то установите резистор соответствующего сопротивления в три клеммы (резистор в две и перемычку между третьей и одной из предыдущих - точнее смотрите на схемах)

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо! Так и есть: "- температура в обратном трубопроводе выше, чем требуется по графику температуры в обратном трубопроводе"
    Тема закрыта

Похожие темы

  1. Поддерживает ли мастер скада 4д СПК210
    от Константин2 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.04.2026, 16:50
  2. Поддерживает ли ПЛК150 механизм указателей в ST ???
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 17:58
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 10:50
  4. Поддерживает ли ПЛК web визуализацию
    от ProZorg_tm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.10.2017, 17:52
  5. какие протоколы поддерживает мв110-8ас?
    от frolov_evgeny в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 15:00

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •