Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: 2трм0 и OPM

  1. #1

    По умолчанию 2трм0 и OPM

    Здравствуйте! ТРМ 202 сняли с производства .Сказали что аналог 2ТРМ0. Мы приобрели, но данный прибор не работает с программой OPM. Как быть?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,358

    По умолчанию

    Я был бы удивлен, если бы оно заработало. У этих приборов разные адреса регистров. Они функциональные аналоги, а не 100% полные. Правьте ОРМ под новый прибор.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,675

    По умолчанию

    Как бы и функционально это совсем разные приборы, ТРМ202 - двухпозиционный регулятор, а 2ТРМ0 - просто измеритель, он только показывает и ничего не регулирует, в смысле, может у вас ранее ТРМ200 были?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    У нас 15 приборов трм202 и один трм 201 . Работают где-то с 2008-го года с программой OPM . А тут срочно понадобилось добавить еще один прибор .Зашел на овеновский сайт узнал что трм 202 снят с производства и как вариант замены предлагается 2трм0. Получается сам виноват,нужно было характеристики посмотреть. Увидел что есть выход rs 485 и заказал. А между этими приборами ничего общего нет, 2трм0 измеритель и у него по rs485 нет протокола owen по которому работает OPM программа. Теперь еще перед начальством отсчитываться что деньги на ветер.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,675

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad$13 Посмотреть сообщение
    У нас 15 приборов трм202 и один трм 201 . Работают где-то с 2008-го года с программой OPM . А тут срочно понадобилось добавить еще один прибор .Зашел на овеновский сайт узнал что трм 202 снят с производства и как вариант замены предлагается 2трм0. Получается сам виноват,нужно было характеристики посмотреть. Увидел что есть выход rs 485 и заказал. А между этими приборами ничего общего нет, 2трм0 измеритель и у него по rs485 нет протокола owen по которому работает OPM программа. Теперь еще перед начальством отсчитываться что деньги на ветер.
    Треш какой-то, зачем вам нужно было измерители-регуляторы покупать для работы с ОРМ, в смысле, логично было ограничится измерителем типа ТРМ200, мне так кажется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad$13 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! ТРМ 202 сняли с производства .Сказали что аналог 2ТРМ0. Мы приобрели, но данный прибор не работает с программой OPM. Как быть?
    Ставите преобразователь USB-RS485, ставите ПО SCADA-система Owen Monitor для отдельного прибора 2ТРМ0.
    Постепенно меняете ТРМ2ХХ на новые и добавляете в SCADA-система Owen Monitor.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Треш какой-то, зачем вам нужно было измерители-регуляторы покупать для работы с ОРМ, в смысле, логично было ограничится измерителем типа ТРМ200, мне так кажется!
    Нужны были именно измерители регуляторы (для регулировки температуры и давления) с записью графиков.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Ставите преобразователь USB-RS485, ставите ПО SCADA-система Owen Monitor для отдельного прибора 2ТРМ0.
    Постепенно меняете ТРМ2ХХ на новые и добавляете в SCADA-система Owen Monitor.
    Постепенно не получится и зачем я буду менять рабочие приборы тем более как я понимаю аналогов трм202 у компании овен нет.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,358

    По умолчанию

    как я понимаю аналогов трм202 у компании овен нет.
    На сайте в архиве продукции есть рекомендация на данную тему. Рекомендуют рассмотреть 2ТРМ1.
    https://owen.ru/product/trm202
    https://owen.ru/product/2trm1
    Но в нем нет протокола Овен. Так что всё равно придется точить софтину под RTU.
    Либо обновляться по полной программе - все приборы + новая софтина.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 07.05.2026 в 13:09.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,675

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad$13 Посмотреть сообщение
    Нужны были именно измерители регуляторы (для регулировки температуры и давления) с записью графиков.
    Слава Богу, ситуация проясняется с его помощью, короче, тогда 2ТРМ0 вам вообще не подходят, надо 2ТРМ1!

    Можно добавить самый дешёвый ПЛК100(63/73) что найдёте, б/у, так как сняты с производства, мне кажется даже СМИ1 подойдёт, так как умеет работать с обеими протоколами.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2трм0
    от romanup в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.11.2025, 14:11
  2. Проблема с 2ТРМ0
    от Кирилл_ЦКТ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2025, 13:23
  3. 2ТРМ0
    от Виталий87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 09:13
  4. неисправность 2трм0..тпп
    от Константин Averon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 14:56
  5. 2трм0
    от ЛРТЭК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 08:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •