Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 35

Тема: Нежелательное свечение светодиодных ламп при работе от ПЧ

  1. #1

    По умолчанию Нежелательное свечение светодиодных ламп при работе от ПЧ

    Добрый день.
    Прошу помощи по избавлению от Лукавого.
    Во время работы щита при управлении двигателем от преобразователя частоты происходит самопроизвольное свечение (не в полную силу, процентов 10-30 от номинального) соседних светодиодных ламп, у которых назначение совсем иное. Очень нужно избавиться от данной проблемы, чтобы в процессе работы не вводить оператора в заблуждение.
    Лампы на 230В АС. Артикул: 25002DEK. При необходимости могу их разобрать для понимания внутренней схемы, если задача этого требует.
    На просторах интернета есть несколько вариантов решения данной проблемы, описанных поверхностно: резистор параллельно LED лампе, резистор последовательно лампе, конденсатор параллельно, RC цепочка в параллель. Но все без четких параметров всех этих активно-пассивных элементов
    Фото во время работы во вложении. Схема тоже.
    Ссылку на видео также прилагаю.
    Если нужна доп информация - готов все предоставить.
    Заранее благодарю
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Фото.jpg 
Просмотров:	36 
Размер:	1.51 Мб 
ID:	89003
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Лист 2 схемы управления.jpg 
Просмотров:	30 
Размер:	523.6 Кб 
ID:	89004
    https://drive.google.com/file/d/1Nw_...w?usp=drivesdk

  2. #2

    По умолчанию

    Поставьте диоды последовательно с лампами, которые подсвечиваются (соблюдая полярность).
    Диоды на 400 В 1 А.

    Светодиодные кнопки подсвечиваются, при включении любой соседней лампы. Их и надо развязать друг от друга.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2026 в 09:23.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Electric11183 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Прошу помощи по избавлению от Лукавого.
    Во время работы щита при управлении двигателем от преобразователя частоты происходит самопроизвольное свечение (не в полную силу, процентов 10-30 от номинального) соседних светодиодных ламп, у которых назначение совсем иное. Очень нужно избавиться от данной проблемы, чтобы в процессе работы не вводить оператора в заблуждение.
    Лампы на 230В АС. Артикул: 25002DEK. При необходимости могу их разобрать для понимания внутренней схемы, если задача этого требует.
    На просторах интернета есть несколько вариантов решения данной проблемы, описанных поверхностно: резистор параллельно LED лампе, резистор последовательно лампе, конденсатор параллельно, RC цепочка в параллель. Но все без четких параметров всех этих активно-пассивных элементов
    Фото во время работы во вложении. Схема тоже.
    Ссылку на видео также прилагаю.
    Если нужна доп информация - готов все предоставить.
    Заранее благодарю


    https://drive.google.com/file/d/1Nw_...w?usp=drivesdk
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-04-27_131311593.png 
Просмотров:	29 
Размер:	11.8 Кб 
ID:	89006
    Если тепловое реле сработает ваша лампа будет сиять на все 100% при том, что KM3 будет отключен.

    RC-цепочка на 220В - это обычно 100 Ом + 0,1мкФ последовательно, но мне кажется здесь не поможет.
    Резистор килоом на 50 и пару ватт - может быть, но не точно

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,382

    По умолчанию

    Electric11183
    Провода ПЧ-двигатель экранированные? Питание ПЧ так же неплохо бы засунуть в экран.
    Форма напряжения на выходе ПЧ не синусоида, а прямоугольные импульсы с частотой ШИМ, установленной в ПЧ (2-4-8 кГц).
    При работе провода излучают помехи вплоть до радиодиапазона.
    Чем мощнее ПЧ, тем более явно выражен эффект.
    --
    Классическая RC-цепочка = резистор 100 Ом 0.5W + конденсатор 0.22 мкФх400V.

  5. #5

    По умолчанию

    Если включить любую из светодиодных ламп (на 220 В), даже при отсутствии ПЧ, соседние будут подсвечиваться. Помогают диоды развязки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2026 в 09:39.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Поставьте диоды последовательно с лампами, которые подсвечиваются (соблюдая полярность).
    Диоды на 400 В 1 А.

    Светодиодные кнопки подсвечиваются, при включении любой соседней лампы. Их и надо развязать друг от друга.

    Ок. Сегодня приобрету 1N4007 и поставлю в прямом направлении.
    "Светодиодные кнопки подсвечиваются, при включении любой соседней лампы. Их и надо развязать друг от друга.", - такого не наблюдаю, то есть при работе двигателя от сети соседние лампы можно четко идентифицировать, как выключенные (на видео есть)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2026-04-27_131311593.png 
Просмотров:	29 
Размер:	11.8 Кб 
ID:	89006
    Если тепловое реле сработает ваша лампа будет сиять на все 100% при том, что KM3 будет отключен.
    о
    Этот момент никак не связан с наводками, я правильно понимаю? Вы тут показываете недочет в схеме по лампе H3, которую надо бы запитать последовательно через свободный НО контакт контактора КМ3. Дело в том, что помимо показанного в схеме НЗ контакта теплового реле, НО контакт этого же реле заходит на вход ПЧ сигнализируя о сработке, а ПЧ в свою очередь рвет своим встроенным выходным контактом провода 28/30 и снимает напряжение с участка цепи
    Вложение 89007

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Electric11183
    Провода ПЧ-двигатель экранированные? Питание ПЧ так же неплохо бы засунуть в экран.
    Форма напряжения на выходе ПЧ не синусоида, а прямоугольные импульсы с частотой ШИМ, установленной в ПЧ (2-4-8 кГц).
    При работе провода излучают помехи вплоть до радиодиапазона.
    Чем мощнее ПЧ, тем более явно выражен эффект.
    --
    Классическая RC-цепочка = резистор 100 Ом 0.5W + конденсатор 0.22 мкФх400V.
    Не-а, не экранированные. Насосы скваженные и с большой дистанцией (100-120м до поверхности скважины). Экранированный кабель, насколько я слышал, уменьшают это расстояние на порядок (где-то в 2 раза по моему). Физику процесса не знаю.
    Питающий кабель, точнее провода - обычные ПуГВ.
    Несущая выставлена на 6кГц

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Electric11183

    Классическая RC-цепочка = резистор 100 Ом 0.5W + конденсатор 0.22 мкФх400V.
    А поможет?
    1exan вот, например, сомневается...

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если включить любую из светодиодных ламп (на 220 В), даже при отсутствии ПЧ, соседние будут подсвечиваться. Помогают диоды развязки.
    А это на итоговом свечении лампы, которая должна светиться, не скажется? Все таки полпериода диодом отрезаем...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Electric11183 Посмотреть сообщение
    А это на итоговом свечении лампы, которая должна светиться, не скажется? Все таки полпериода отрезаем...
    У нас такое было и без ПЧ, диоды на яркость не влияют,
    лампы развязали друг от друга по нейтрали.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Плавный пуск ламп накаливания
    от yoshimitsu в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.11.2024, 12:26
  2. ПЧ Altivar подключение сигнальных ламп
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2022, 16:11
  3. Мигание ламп
    от Мердан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:14
  4. Плавная регулировка накалом ламп
    от Shift в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 14:27
  5. Подключение ламп к ПЛК100-220
    от Doubter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •