Тема: SNMP Agent замолкает

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2024
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    15

    По умолчанию SNMP Agent замолкает

    Добрый день!

    В какой-то момент (не могу точно понять в какой) SNMP Agent перестает отвечать.
    ПЛК в сети, пингуется, CodeSys онлайн подключается и т.д., но запросы SNMP вылетают по тайм-ауту.
    Выход блока SNMP Agent ошибки не показывает (xError = False)
    После перезагузки по питанию работа SNMP Agenta восстанавливается

    Предполагаю что возможны две причины:
    1)перегрузка ПЛК по быстродействию. Загрузка ПЛК (смотрел через Web- интерфейс) от 0,7 до 1.1. Кстати, это в каких единицах? В процентах?
    2)замолкание блока происходит когда я меняю порт опроса Eth3 -Eth4. Настройка портов выполнена "мастером" (вариант 3) и на Eth3 и Eth4 разные IP-адреса.

    Нигде в документации я не нашел, можно ли к SNMP Agentу давать запросы по разным Eth-каналам (по разным IPшникам). Экспериментально проверил что вроде можно, ПЛК отвечает. Но подозреваю что тут собака может быть зарыта.




    ПЛК 210-01
    На Eth1-Eh3 (Один IP адрес) подключены 50 модулей МВ201-101 Опрос без шаблонов, раз в секунду один модуль одним массивом 8 INT

    Штатно опрос по SNMP через Eth4 (другой IP)
    В программе два блока SNMP Agent на разных портах 161 и 162

    Есть какие-то соображения? В чем может быть дело?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,640

    По умолчанию

    Добрый день.

    Кстати, это в каких единицах? В процентах?
    В Load Average:
    https://habr.com/ru/companies/vk/articles/335326/

    замолкание блока происходит когда я меняю порт опроса Eth3 -Eth4. Настройка портов выполнена "мастером" (вариант 3)
    На Eth4 по умолчанию включен межсетевой экран, который блокирует некоторые категории трафика.
    Во вкладке Сеть - Интерфейсы этот интерфейс отображается красным.
    Если работа межсетевого экрана не требуется, то его можно отключить: Eth4 - Изменить - Настройка межсетевого экрана - выбрать зону LAN.

    Если требуется сохранить его работоспособность, то на вкладке Сеть - Межсетевой экран - Правила для трафика потребуется настроить правило для используемых вами портов.
    В случае необходимости консультации по этому вопросу - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru

    на Eth3 и Eth4 разные IP-адреса.
    Cледует учесть, что они должны принадлежать разным подсетям.


    Нигде в документации я не нашел, можно ли к SNMP Agentу давать запросы по разным Eth-каналам (по разным IPшникам).
    Можно.

Похожие темы

  1. SNMP протокол для ПЛК210-01-CS
    от ЮрийО в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2025, 06:21
  2. SNMP Set в MasterScada 4D
    от alexhrv в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 21:17
  3. SCADA и SNMP
    от ДмитрийИ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 21:52
  4. плк-100 и Snmp
    от BudanovAN в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 07:45
  5. Snmp Opc сервер
    от Назаров Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •