Доброго времени суток!
Вопрос по модулю аналогового вывода МУ110-224.6У. Согласно руководству по эксплуатации (от 02.2020, версия 1.14 по ссылке: https://owen.ru/downloads/re_mu110-6u_nw.pdf) решил проверить напряжение на выходе, всё согласно пункту 9.2 (разве что напряжение снимал своим ЕМ3057):
Открываю Конфигуратор М110, связь с прибором устанавливается, протокол меняю на ОВЕН (по умолчанию он не задан совсем, хотя заводская установка должна быть ОВЕН), далее состояние выходов выставляю на 1 (что должно быть эквивалентно 10В на выходах модуля).
У меня подключён 4 кaнал: цепляюсь к контактам 16 и 17 - вместо ожидаемых 10В напряжение нулевое.
Возможно, проблема из-за ошибки "сегмент COMMON занят", каких либо пояснений к этому не даётся. Допустим, Конфигуратор М110 не подходит (хотя этого нигде не сказано, наоборот, именно на него ссылаются в руководстве).
Открываю OWEN Configurator. Пытаюсь подключиться по протоколу ОВЕН - после длительного ожидания пишет, что невозможно подключиться к устройству.
Затем пытаюсь подключиться по Modbus RTU - подключается:
Выставляю значение выхода в мВ = 10000 и получаю на своем ЕМ3057 9.97В. То есть проблема явно не в какой-то аппаратной неисправности модуля, не в неверном подключении с моей стороны, раз через OWEN Configurator и протокол Modbus RTU удается управлять выходным напряжением.
Подскажите, пожалуйста, почему через протокол ОВЕН подключиться к МУ110 не удаётся? Работаю через ОВЕН-протокол с МВ110.8АС и с ним таких проблем нет, ровно как и с конфигурацией через Конфигуратор М110. А вот МУ110 почему-то не хочет работать (пытался ради интереса через Modbus в Конфигураторе М110 заставить выдавать напряжение, не вышло).