Тема: МВ210-101 отваливается аналоговый вход с подключенной термопарой

  1. #1

    По умолчанию МВ210-101 отваливается аналоговый вход с подключенной термопарой

    Здравствуйте. Имеется модуль МВ210-101 выпущенный после 2022, ко всем аналоговым входам подключены термопары (тип N и К). последние 2 месяца начались проблемы с входом 8 (теряет термопару и выводит "ошибка 13" в OwenCloud). При переключении данного входа в режим измерения напряжения (-1..1В или -50..50мВ), вход начинает работать и измеренные значения в миливольтах соответствуют табличному значению термопары при данной температуре. При возврате в настройках к термопаре, вход снова уходит в ошибку.
    Иногда помогает сброс по отключению питания или полный сброс модуля до заводских значений, хватает дней на 5 стабильной работы. После обновления прошивки до v. 1.2.1, отработал стабильно 15 дней и опять свалился в ошибку.
    До этого всего стабильно отработал более 2 лет.
    Если кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите как исправили.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ewg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Имеется модуль МВ210-101 выпущенный после 2022, ко всем аналоговым входам подключены термопары (тип N и К). последние 2 месяца начались проблемы с входом 8 (теряет термопару и выводит "ошибка 13" в OwenCloud). При переключении данного входа в режим измерения напряжения (-1..1В или -50..50мВ), вход начинает работать и измеренные значения в миливольтах соответствуют табличному значению термопары при данной температуре. При возврате в настройках к термопаре, вход снова уходит в ошибку.
    Иногда помогает сброс по отключению питания или полный сброс модуля до заводских значений, хватает дней на 5 стабильной работы. После обновления прошивки до v. 1.2.1, отработал стабильно 15 дней и опять свалился в ошибку.
    До этого всего стабильно отработал более 2 лет.
    Если кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите как исправили.
    Лучший способ проверить вход, поставить настройку на термопару TXK (L) и замкнуть вход перемычкой, при комнатной температуре, должно быть от 25 до 30 градусов, с включённой компенсацией холодного спая.
    Если вход исправен, смотрите (проверяйте) свою термопару, термокомпенационный кабель и контакты. Термопары (тип N и К) требуют ежегодной поверки, в отличие от типа TXK (L), которые могут работать десятилетиями.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.07.2025 в 18:58.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Лучший способ проверить вход, поставить настройку на термопару TXK (L) и замкнуть вход перемычкой, при комнатной температуре, должно быть от 25 до 30 градусов, с включённой компенсацией холодного спая.
    Если вход исправен, смотрите (проверяйте) свою термопару, термокомпенационный кабель и контакты. Термопары (тип N и К) требуют ежегодной поверки, в отличие от типа TXK (L), которые могут работать десятилетиями.
    Спасибо за совет. Проверим как модуль приедет с объекта в офис. А пока проблема решена заменой старого модуля на абсолютно новый.

Похожие темы

  1. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 12:37
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •