Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: ПЛК210 подключение к ПК по Ethernet

  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день! Столкнулся с похожей проблемой.
    По микро-usb подключение с ПК происходит.
    При попытке подключения по Ethernet ПК не видит ПЛК, ping по установленному адресу не идёт. (понятное дело что подключаюсь именно по IP адресу для Ethernet, а не по тому что установлен на USB).
    НО если попытаться подключиться по Ethernet при подключённом микро-USB, то всё работает как надо. ПЛК пингуется, веб-конфигуратор подключается. Стоит отключить микро-USB и всё, ПК снова не видит ПЛК.
    Аналогичный ПЛК, только с другим адресом подключается без проблем.
    Подскажите в чём может быть проблема?

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Добрый день.

    Подскажите в чём может быть проблема?
    В некорректных сетевых настройках ПЛК, которые приводят к некорректной маршрутизации.
    Проще всего сравнить их с настройками того ПЛК, который подключается без проблем.

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Цыгулёв Посмотреть сообщение
    При попытке подключения по Ethernet ПК не видит ПЛК, ping по установленному адресу не идёт.
    ни кто же не видел Ваших настроек, возможно что входящие ICMP отключены, возможно со стороны usb доступна какая нибудь маршрутизация на другие интерфейсы. Раз по USB подключаетесь, то пинганите в обратную сторону с ПЛК до ПК. При подключенном USB вместо обычного пинга, сделайте pathping, возможно будет инфа по какому маршруту отвечает нужный интерфейс
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день! Проблема оказалась решена выставлением на ПК статического IP адреса.

    Штука в том, что существующий ПЛК, с которым не было проблем, подключен через маршрутизатор заводской сети, этот же маршрутизатор выдаёт ПК постоянный IP-адрес. Я подключая новый ПЛК (проблемный) сначала подключал его напрямую к ПК, отключая ПК от маршрутизатора, дабы в производственной сети не вызывать конфликт адресов. В настройках сети ПК соответственно стояло автоматическое получение IP.

    Сравнив настройки обоих ПЛК, не нашёл в настройках никаких различий кроме IP-адреса.
    После проблемный ПЛК я подключил через маршрутизатор, при подключённом к этому же маршрутизатору ПК (которому в этом случае маршрутизатор выдаёт постоянный IP-адрес) и всё нормально подключилось. Ну соответственно было выявлено что проблема была именно со стороны ПК. При подключении ПЛК напрямую к ПК с выставленным статичным IP всё подключается без проблем.

    Возможно для опытных специалистов ситуация выглядит тупой и ошибка детской, но для новичков как я, кто с сетями столкнулся недавно, данная информация может оказаться полезной.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК110-220.30 [M02] подключение по Ethernet
    от Андрей_Б. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2025, 11:08
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2023, 14:15
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 11:41
  4. подключение ПЧВ к сети ethernet
    от dmitrijdv в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 21:40
  5. Подключение SCADA по Ethernet к ПЛК-100
    от B.S.V в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.08.2015, 12:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •