Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 232

Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.

  1. #171

    По умолчанию

    Да, ладно. 10 лет назад я об этом писал в какой-то из веток, чтобы сделали щитовое исполнение. И наконец-то дождались. Сегодня на почте увидел уведомление и не смог пройти мимо. Интересно, сколько ещё должно пройти лет, чтобы наконец-то поменяли этот идиотский форм-фактор контроллеров и модулей ввода-вывода на что-то похожее и с внутренней быстродействующей шиной.osobennosti-produkcii-omron-delayushchie-ee-privlekatelnoi-dlya-pokupatelei-02.jpg

  2. #172

    По умолчанию

    Parovoz Если ОВЕН такие ПЛК сделает и уберёт остальные - то из-за тебя щиты в квартирах будут глубиной в 400 мм как шкаф-купе, и все снова будут орать про то, что Электрошаман разводит людей на деньги =))
    Мне, к примеру, важен компактный форм-фактор как в ПЛК110.
    Но тут обсуждают вообще-то ПРки. А они к ПЛК не относятся.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #173

    По умолчанию

    Когда ожидается появление ПР225 с аналоговыми входами как на ТРМ?
    Появится ли возможность смотреть графики из архива?

  4. #174

    По умолчанию

    Всем привет. Попробовал в Owen Logic создать проект с ПР225, в частности, интересовало, можно ли управлять сетевыми переменными с экрана. Оказалось что с экрана можно изменять только целочисленные или Float-переменные, но нельзя менять биты в целочисленных сетевых переменных. Экранные индикаторы не позволяют отобразить бит сетевой переменной. И в плане кнопок тоже есть проблемы, кнопка может установить бит, сбросить бит и инвертировать бит - и всё это только локальные битовые переменные, с изменением битов целочисленных сетевых переменных через кнопки тоже проблемы. Так же кнопка не может "держать" бит, пока нажата. А при импульсном управлении именно так и надо, чтобы внутренний триггер установить. Планируется ли добавление данного функционала? И в целом, встроенный экран поближе к СП3хх сделать, было бы круто.
    Последний раз редактировалось ShmoninEN; 19.03.2025 в 10:57.

  5. #175

    По умолчанию

    Добрый день. Сейчас, к сожалению, возможности управлять битами переменных через элементы визуализации действительно нет. Однако данную задачу можно решить при помощи функции PUTBIT из библиотеки компонентов. При этом с использованием графических элементов "Многоугольник" или "Круг" можно будет и "держать" необходимый бит пока нажата кнопка.

  6. #176
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2009
    Адрес
    Сергиев-Посад
    Сообщений
    82

    По умолчанию Экран

    Здравствуйте, у нас щас идёт подбор оборудования, на замену, подскажите:
    1- Экран сенсорный или нет?
    2- Экран будет выключаться полностью или как в 205 только затеняться (ужасное решение на 205 с подсветкой, у двоих уже меняли экран, подсветка выгорает)
    Последний раз редактировалось as1lexa; 23.04.2025 в 20:57.

  7. #177

    По умолчанию

    А меня интересует сохранение рецептов и параметров программ. Появилась возможность использования flash памяти, но пока для архивов. Было бы хорошо создавать редактировать и записывать текстовые файлы из программы, затем читать их.

  8. #178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S_Victor Посмотреть сообщение
    А меня интересует сохранение рецептов и параметров программ. Появилась возможность использования flash памяти, но пока для архивов. Было бы хорошо создавать редактировать и записывать текстовые файлы из программы, затем читать их.
    Вы не по адресу, ПР205 это не ПЛК, тут памяти несколько регистров (чисел), а не файлов.

  9. #179

    По умолчанию

    В параметрах речь идет о файлах архива, поэтому, думаю вполне реально сделать. 2 кБ для рецептов было бы достаточно. На данный момент на простые устройства приходится ставить ПЛК (ставлю СПК), для возможности выбора рецептов.
    Последний раз редактировалось S_Victor; 29.04.2025 в 09:38.

  10. #180

    По умолчанию

    Конденсаторы по питанию хоть получше поставили? Или как в ПР200? Хоть с новья меняй

Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1191
    Последнее сообщение: 15.11.2025, 15:17
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6