Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60

Тема: Важно: Вопросы, пожелания и предложения по линейке контроллеров СУНА

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ForestGump Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не планируется ли добавление в СУНА-121 более гибкой возможности настройки входов и выходов? Изменение последовательности и типа (НО/НЗ)?
    Здравствуйте!

    В будущих модификациях мы планируем добавить функциональные входы и возможность выбора типа контакта.
    Расскажите, пожалуйста, подробнее, для каких задач вы используете СУНА-121 и как часто сталкиваетесь с необходимостью гибкой настройки входов и выходов?
    Михайлова Мария
    Продукт-менеджер
    e-mail: m.mikhaylova@owen.ru

  2. #42

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Суна 122 4.20. Версия 2.03.001 от 17.10.2019. В ситуации "авария пч" резервный насос должен работать всегда на "полную мощность" или же включаться и выключаться по настроенному давлению? На одной насосной станции при аварии пч включается второй насос и работает на полную мощность до того пока не сбросишь аварию, а на другой станции при такой же ситуации второй насос включается и отключается по давлению.

  3. #43

    По умолчанию

    Добрый день!

    В случае аварии ПЧ прибор должен регулировать давление в диапазоне, который задаётся в разделе "РегулированиеАв". Возможно, на старой версии алгоритма, эта логика не выполнялась. Рекомендуем обновить прошивку прибора до последней доступной (сделать это можно через OwenConfigurator, последняя версия ПО - 2.9.1).
    Инженер по тестированию программного обеспечения

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Конаков Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    В случае аварии ПЧ прибор должен регулировать давление в диапазоне, который задаётся в разделе "РегулированиеАв". Возможно, на старой версии алгоритма, эта логика не выполнялась. Рекомендуем обновить прошивку прибора до последней доступной (сделать это можно через OwenConfigurator, последняя версия ПО - 2.9.1).
    Замечу, что и в этой версии она тоже не выполняется.
    Имею два прибора, от января 2024 обновленный до 2.9.1 (4.20) и от декабря 2024 с 2.7.1 с завода (5.20). В обоих случаях поведение по аварийной стратегии вызывает вопросы: независимо от настроек и давления на выходе (AI4) как минимум один насос всегда в работе. Если доступен один насос, то он будет всегда включен, если доступно два насоса, то один из них будет всегда включен, другой будет будет работать по описанной логике. За исключением ситуации выхода датчика за диапазон 4-20 мА, в этом случае все насосы отключаются.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: mp4 122-1.mp4 (18.88 Мб, Просмотров: 11)
    • Тип файла: mp4 122-3.mp4 (23.45 Мб, Просмотров: 8)

  5. #45

    По умолчанию

    Пожелание: учитывать параметр "Задер.Откл насос от ПЧ" перед подключением другого насоса к ПЧ, добавить электронную блокировку для защиты от одновременного подключения к ПЧ нескольких насосов.
    В некоторых ситуациях СУНА-122 подключает следующий насос к ПЧ, не ожидая выбега и отключения от ПЧ тормозящего насоса, это приводит к тому, что в определенный момент ПЧ пытается запустить два насоса, что в лучшем случае неприятно акустически, но чаще приводит к срабатыванию защиты ПЧ по перегрузке и отключению. См. диаграмму.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	122-5.png 
Просмотров:	23 
Размер:	34.9 Кб 
ID:	81215

  6. #46

    По умолчанию

    Пожелание: для СУНА-122 с алгоритмами, использующими два насоса (4.20 и 7.20), для незадействованных AI1/2 добавить функционал, аналогичный СУНА-121 - термозащиту двигателей по NTC/PTC.
    Например некоторые типы погружных насосов оснащаются PTC или Pt1000 в качестве термозащиты и дискретным датчиком влажности.
    Последний раз редактировалось Caelus; 13.01.2025 в 19:26.

  7. #47

    По умолчанию

    Доброго всем времени суток! Прошу помощи и консультации у знающих специалистов. Имеется три насоса на ХВС без ПЧ. Задача: реализовать поддержание заданного давления в трубопроводе и при этом обеспечить ротацию насосов. Мощности каждого из трех насосов хватает для достижения требуемого давления и все три одновременно работать не будут никогда. Возможно ли использовать СУНА-122+один ПЧ для достижения этой цели? Какой при этом использовать алгоритм? 5.10 - 5.30, я так понял не совсем подходят для этого.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RestMan Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени суток! Прошу помощи и консультации у знающих специалистов. Имеется три насоса на ХВС без ПЧ. Задача: реализовать поддержание заданного давления в трубопроводе и при этом обеспечить ротацию насосов. Мощности каждого из трех насосов хватает для достижения требуемого давления и все три одновременно работать не будут никогда. Возможно ли использовать СУНА-122+один ПЧ для достижения этой цели? Какой при этом использовать алгоритм? 5.10 - 5.30, я так понял не совсем подходят для этого.
    5.20. С ПО 2.9.1 в настройках устанавливается количество одновременно задействованных насосов: 1.
    К ПЧ будет подключаться один из насосов и поддерживать давление, при наступлении условия смены (отказ/время смены) насос будет тормозиться и к ПЧ подключается следующий насос.
    Единовременно в работе будет находится один подключенный к ПЧ насос.

    На самом деле конкретно в этом применении разницы с 5.30 не вижу. Тем более можно шить как угодно.
    Последний раз редактировалось Caelus; 21.01.2025 в 18:14.

  9. #49

    По умолчанию

    Благодарю за помощь! Еще вопрос, если позволите: аварийное включение (например, при подаче сигнала "ПОЖАР") на DI8 запустит ПЧ на 100%?
    Последний раз редактировалось RestMan; 22.01.2025 в 16:07.

  10. #50

    По умолчанию

    DI8, в зависимости от настройки, это или реле сухого хода, по которому тормозятся насосы или запуск/останов работы насосной, что отличается по сути отсутствием задержки и аварии.
    СУНА не имеет пожарной сертификации и не может применяться для систем пожаротушения. Да и не предназначена для этого.
    Хотя есть сертифицированные шкафы для систем пожаротушения на базе ПР200.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 10:40
  2. Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 21.05.2024, 06:13
  3. Предложения по доработке OWEN Logic.
    от devi29rus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 135
    Последнее сообщение: 06.06.2023, 07:48