Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Ошибка связи ПР и панели. ПР103 Панель Weintek

  1. #1

    По умолчанию Ошибка связи ПР и панели. ПР103 Панель Weintek

    Доброго времени суток!
    Ситуация следующая. Периодически пропадает связь между панелью и ПР. Сообщение "Device no response".
    Соединение по Modbus TCP.
    Оборудование:
    ПР103 -230.1610.01.1.0
    Weintek MT8121XE
    Потеря связи проявляется в разных окнах и на разных объектах. Пропадают элементы или очень долгое отображение.
    Игрался с частотой опроса (тайм ауты и тд) в панели.
    Выставил тайм аут перехода в безопасное состояние slave в Owen logic - 5 сек.
    Для каждой сетевой переменной выделил два слова. Пересечение адресов не может быть.
    Временный костыль. Удалил экран ошибки на панели Но пропажа элементов может быть критична. Не знаю как поведет себя после года в полях.
    Кабель менял. Соединял напрямую ПР и панель.
    В связке присутствует модуль МВ210-101. ПР отлично справляется с переключение ролей мастер и слейв.
    Пробовал выключать модуль - проблема остается.
    Пробовал делать тестовый проект с парой переменных - результат аналогичный.
    Кто-то на опыте подскажет где еще собака зарыта?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jutzle Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Ситуация следующая. Периодически пропадает связь между панелью и ПР. Сообщение "Device no response".
    Соединение по Modbus TCP.
    Оборудование:
    ПР103 -230.1610.01.1.0
    Weintek MT8121XE
    Пробовал делать тестовый проект с парой переменных - результат аналогичный.
    Кто-то на опыте подскажет где еще собака зарыта?
    Не написали главного, кто мастер у вас в экспериментах?
    Панель мастер может подвисать (зависать) при не правильных адресах, отвале любого из модулей. Обычно наставят графиков, таблиц и дисплеев на все случаи жизни, адреса регистров не пропишут и начинается бардак.
    Поэтому добавили дисплей, адрес прописали и сразу проверили на корректность показаний.
    Если добавили 2 модуля, то они должны быть подключены, адреса проверены и показания тоже.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.10.2024 в 09:43.

  3. #3

    По умолчанию

    возможно проблема в этом
    2.JPG
    панель объединяет в один запрос несколько разных регистров, даже если между ними есть ненужные адреса. Уменьшите эту настройку.

    Временный костыль. Удалил экран ошибки на панели
    плохой костыль, окно можно отключить.
    1.JPG

    В симуляции панели есть инструмент для диагностики, через контекстное меню симулятора.
    Последний раз редактировалось BETEP; 01.10.2024 в 10:04.

  4. #4

    По умолчанию

    Мастер панель по отношению к ПР
    ПР мастер по отношению к модулю расширения
    Пробовал текстовый голый проект без графиков и других элементов. 1 элемент ввода и 1 элемент вывода.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jutzle Посмотреть сообщение
    Мастер панель по отношению к ПР
    ПР мастер по отношению к модулю расширения
    Пробовал текстовый голый проект без графиков и других элементов. 1 элемент ввода и 1 элемент вывода.
    Выкладывайте скрины настроек или тестовые проекты, как вариант, может быть смещение адресов в панели +1.

  6. #6

    По умолчанию

    Благодарю за системные теги в панели. Буду чаще обращаться к ним.
    За диагностику отдельное спасибо.
    Опыт с изменением числа регистров за запрос не дал результатов. (не появлялась ошибка и без изменения)
    Диагностика проблем не выявила. Все пакеты пишутся и читаются. Смутило что для некоторых тегов время опроса около 500мс.
    Если проблема ушла сама по себе, то это плохой результат диагностики. Буду вести наблюдение.
    зы Появилась единожды ошибка 22 (No reply from the device). Не устанавливалось соединение до перезагрузки питания.
    Последний раз редактировалось jutzle; 01.10.2024 в 11:28.

  7. #7

    По умолчанию

    Адресация правильная (zero-based...) . Пока активно соединение все переменные записываются и читаются с правильных мест. Вложение 79011 Вложение 79012

  8. #8

    По умолчанию

    Скрины не выложили, они пустые.

  9. #9

    По умолчанию

    Сетевые настройки ПР103.png
    Нстройки слейва в панели.png
    в предварительном просмотре работает (видны скрины)

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jutzle Посмотреть сообщение
    Сетевые настройки ПР103.png
    Нстройки слейва в панели.png
    в предварительном просмотре работает (видны скрины)
    с чем связано что Вы поменяли номер станции?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР103+панель Oni ETG-CP-070
    от Student_KIP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.04.2024, 10:35
  2. ПЛК 110 и панель Weintek.
    от Gatling в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2023, 19:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.11.2023, 14:48
  4. ПЛК 110 и 2 панели Weintek
    от Linker1989 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 22:02
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •