Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: Программа управления объектом "Скважина"

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    Проходил, была погрешность 32 градуса один раз. Но 50М очень дешевые, и объяснить, что АЦП ПРки не может адекватно проскалировать его, не вышло. Пришлось идти на компромисс, добавил возможность минимизации параметрами А и Б
    Как думаете, что если сделать блочок для выбора датчика, который от значения целого числа будет на нужный выход транслировать сопротивление и к каждому выходу подцепить свой макрос (PT100/1000, 50М и др)?

    Насчет расхода, стоят в основном счетчики с весом импульса 0.1м3/1м3 при среднем расходе 7-15 м3/ч. Но реализована запись времени расчета с облака/скады. Во многих скважинах итог до 100 импульсов импульсов за сутки(Рекордные цифры - 15 импульсов сутки, то есть 1.5 куба)
    Можно конечно и несколько макросов поставить, выбирая какой датчик использовать. Как по мне, надо использовать датчик с меньшей погрешностью сразу. Например как предложил petera или Pt1000.

    Так же не понятно, пишите вес импульса 0.1 м3, а задаёте в целочисленных)))

    Решение с временем и датой из ПР200, тоже не универсальное. На ПР103, ПР205 работать не будет, нужно время и дату брать из ФБ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.09.2024 в 11:51.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно конечно и несколько макросов поставить, выбирая какой датчик использовать. Как по мне, надо использовать датчик с меньшей погрешностью сразу. Например как предложил petera или Pt1000.

    Так же не понятно, пишите вес импульса 0.1 м3, а задаёте в целочисленных)))

    Решение с временем и датой из ПР200, тоже не универсальное. На ПР103, ПР205 работать не будет, нужно время и дату брать из ФБ.
    Датчик не для микроклимата, а температуры в павильоне. Чтобы денежки на электричестве экономить)
    Решений по температуре масса, но убеждение не мой конек оказался)

    задание в целочисленных для экономии, писал программы под некоторые объекты, где был полный фарш из 4 счетчиков, ПЧ, охраны 3 зданий и температур. Память сетевых переменных заполнялась под 100%, пришлось изворачиваться так

    А можно подробнее насчет неуниверсальности решения с временем?
    Ничего не понятно, но очень интересно

  3. #13

    По умолчанию

    У Овен уже три поколения ПР, и некоторые решения не будут работать с другим поколением.

    Например, переменные системного времени у ПР200 и ПР205 по разному определяются, в ПР205 возможно определить обрыв связи со Slave Modbus (например, ПЧВ), а в ПР200 - нет такой возможности.
    С ПР других производителей совсем никакой совместимости!

    Много в жизни несоответствий...

    Я бы и не переживал. Решение для проектного устройства работает - это и есть критерий применимости.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Григори Посмотреть сообщение
    А можно подробнее насчет неуниверсальности решения с временем?
    У ПР200 встроенные секунды, минуты, часы и дата, у ПР103 и 205, эти переменные надо создавать самому, но в эмуляции ничего не работает.
    Посмотрите вот это, варианты для новых и старых ПР. Работает и в эмуляции. Последние ФБ работают вообще без входа и выдают время и дату.
    Дата, Время и День недели через DT с 2000г. (и с 1970г.)____________ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.09.2024 в 20:47.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У ПР200 встроенные секунды, минуты, часы и дата, у ПР103 и 205, эти переменные надо создавать самому, но в эмуляции ничего не работает.
    Посмотрите вот это, варианты для новых и старых ПР. Работает и в эмуляции. Последние ФБ работают вообще без входа и выдают время и дату.
    Дата, Время и День недели через DT с 2000г. (и с 1970г.)____________ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    А в ПР они работают?
    В смысле, если в ПР они работают, то мне этого достаточно!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16

    По умолчанию

    Добрый день!

    В случае, если в паспорте глубинного насоса написано: ПЧВ не применять! прошу на суд общественности свой проект
    1. Использованы трансформаторы тока - очень удобная и не дорогая штука
    2. Реле контроля фаз электрически подключено после контактора - ещё одна возможность контролировать состояние контактора
    3. Часы и энергонезависимый архив сделаны с помощью примеров с форума - благодарность форумчанам
    4. Испытано в поле
    5. Можно применить для компрессоров, двигателей и прочего оборудования
    6. В общем универсальное устройство допускового контроля с тремя попытками - программа повторного включенияСердовино скважина 3 с архивом.owle

    Спасибо!

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Рогов Алексей Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    В случае, если в паспорте глубинного насоса написано: ПЧВ не применять! прошу на суд общественности свой проект
    В общем универсальное устройство допускового контроля с тремя попытками - программа повторного включенияСердовино скважина 3 с архивом.owle
    Спасибо!
    К вашему проекту надо инструкцию по запуску))) Удалось только в эмуляции, на пару секунд запустить работу и всё, а так одни ошибки постоянно выдаёт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2024 в 10:02.

  8. #18

    По умолчанию

    Всё верно, таймеры сторожа не позволят в режиме эмуляции работать без ошибок, если очень быстро не собирать цепь в соответствии с программой. В этом вся суть диагностических устройств - контроль работы в динамике, текстовое сообщение персоналу об ошибках с указанием времени аварии. Т.Е. Подали напряжение на катушку контактора, а контактор не втянут - вот и авария - обрыв катушки; сняли напряжение, а контактор втянут - значит залипать начал и остальное в том же духе.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 21:27
  2. БУТС2 в схеме управления печью "Bartec"
    от borisogleb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2015, 11:17
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:37
  4. Глюки - на Plc150 "слетела" программа.
    от Nik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 04:34
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 11:38

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •