Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: Подключение УРСВ311 к СП310 посредством RS-485

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cagey Посмотреть сообщение
    Подключил витой парой, ПО от взлет выдает все значения, пытаюсь прочитать MBpoll'ом выдает ошибку:timeout error
    Может начать со скринов хотя бы или гадать будем до посинения?

  2. #12

    По умолчанию

    Появилась ошибка checksum error, при подключение УСРВ-311 к ПК и чтении его через MBpoll.
    А1.jpgА2.jpgА3.jpg
    При этом если я выбираю 4х,то: А4.jpgА5.jpgА6.jpg
    Последний раз редактировалось Cagey; 26.09.2024 в 13:36.

  3. #13

    По умолчанию

    Приложил скриншоты выше

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cagey Посмотреть сообщение
    Приложил скриншоты выше
    На первом скрине не выбран адрес регистра (стоит 0), на 2 скрине адрес выбран, но функция не та.
    Кроме того нет скрина настроек переходника и самого Модбас пул, скорость, чётность, стоп -бит.
    Слейв адрес у вас точно 2, вы проверяли на приборе?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 14:00.

  5. #15

    По умолчанию

    В1.jpgВ2.jpgВ3.jpgВ4.jpg
    Вот данные о которых вы говорите
    Вот 2 вариант с другой функцией. В5.jpgВ6.jpgВ7.jpg
    Последний раз редактировалось Cagey; 26.09.2024 в 14:07.

  6. #16

    По умолчанию

    Адрес опять не тот и почему то стоит HEX.
    80С8 это адрес 32968, это вообще из другой области.
    Должны быть адреса типа C0D7 это 49367
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 14:40.

  7. #17

    По умолчанию

    С1.jpg Это параметр серийника

  8. #18

    По умолчанию

    https://www.vzljot.ru/upload/iblock/...us_ursv311.pdf Там указаны как регистры ввода так и регистры хранения.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cagey Посмотреть сообщение
    С1.jpg Это параметр серийника
    Вы понимаете что области разные, одна начинается на 3, вторая на 4, и функции чтения должны быть разные.
    Утомили вы уже, откройте ссылку, которую вам давали и забейте всё как на скрине, там Модбас Пул читает правильно всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 15:02.

  10. #20

    По умолчанию

    Так скрины, которые прилагались в 1 раз были разнесены по функциям и регистрам, при этом на выходе 0

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК210 и Взлет УРСВ311
    от Shera_Best в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 06:15
  2. Управление реле посредством ТРМ202
    от МихаилБ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 17:33
  3. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  4. DDE-обмен посредством GateWay-сервера
    от geroin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 08:20
  5. плк 100 управление посредством смс
    от aleksandr99 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 09:45

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •