прошу помочь в подборе оборудования для считывания измерений
Имеется МВА8 и GSM модем ПМ01. Необходимо осуществлять контроль температуры удаленного объекта(8-10км от АРМ) и запись ее на ПК. Как осуществить связь и какие еще потребуются устройства.
-
Супер Модератор
На стороне ПК так же нужен GSM модем, ну и OPC сервер, который сможет с GSM работать - например Letus. Купить можно у нас.
-
это я понимаю. а мва8 будет работать через модем без плк
-
Супер Модератор
мва8 будет работать, но:
1. необходимо настроить модем на автоматическое поднятие трубки
2. мва8 сам не сможет инициировать обмен - только когда пк его запросит - будет отдавать данные.
-
Огромное спасибо! Сам я первый раз сталкиваюсь с такой задачей. В Letus можно будет сделать настройки авто запроса параметров через определенный интервал времени? С уважением bercut13!
-
да, конечно.
там есть настройка периода опроса. в общем это и есть "авто запрос через определенный интервал времени".
-
в продолжение темы удаленого считывания
Добрый день.
Подскажите, а если у меня весовой терминал, с интерфейсом, но со своим протоколом. Возможно ли без ПЛК с помощью Letus, так же проводить опрос, весового терминала?
-
Супер Модератор
Нет, нельзя, если у Вашего прибора протокол "не ModBus".
Я думаю Вам необходимо обратиться в компанию - производитель девайса... чтобы они либо OPC сервер дали\продали. Либо стандартные протоколы начали в девайсах поддерживать
-
возможно использование плк в качестве преобразователя протоколов.
например протокол для весов -cas в протокол Modbus.
-