Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Подключение аналоговых датчиков к ПР114

  1. #1

    По умолчанию Подключение аналоговых датчиков к ПР114

    Здраствуйте.
    Есть два вопроса.
    1. Возможно ли подключить пассивный аналоговый датчик, а имено ИВИТ-М.Т. к реле ПР114
    Питание беру со встроенного блока питания. Подключаю на плюс датчика. Обратный провод подключаю на аналоговый вход.
    Параллельно сажу резистор 50 Ом между входом и общим контактом.
    В итоге весь ток идет через резистор. Прибор ни чего не видит.
    Или нужно ставить преобразователь?
    2. Как обновить прошивку ПР 114 до версии 7.3, сейчас прошивка 3.14, owen logic v. 2.7.350.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kir.M Посмотреть сообщение
    1. Возможно ли подключить пассивный аналоговый датчик, а имено ИВИТ-М.Т. к реле ПР114
    Питание беру со встроенного блока питания. Подключаю на плюс датчика. Обратный провод подключаю на аналоговый вход.
    Параллельно сажу резистор 50 Ом между входом и общим контактом.
    В итоге весь ток идет через резистор. Прибор ни чего не видит.
    Или нужно ставить преобразователь?
    .
    Вообще надо было выложить схему подключения вашего датчика ИВИТ-М.Т.

    1) Пассивные датчики подключают так:
    +24 В подключаете на + датчика, минус датчика на + входа, минус входа на - питания. Параллельно входу ставите 50 Ом.
    Вход на 4-20 мА и пределы входа настраиваете на пределы датчика.

    2) Обновить прошивку можно после подключения реле к Лоджику, выбрав Прибор/ Обновить встроенное ПО
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2024 в 15:59.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kir.M Посмотреть сообщение
    Здраствуйте.
    Есть два вопроса.
    1. Возможно ли подключить пассивный аналоговый датчик, а имено ИВИТ-М.Т. к реле ПР114
    Питание беру со встроенного блока питания. Подключаю на плюс датчика. Обратный провод подключаю на аналоговый вход.
    Параллельно сажу резистор 50 Ом между входом и общим контактом.
    В итоге весь ток идет через резистор. Прибор ни чего не видит.
    Или нужно ставить преобразователь?
    2. Как обновить прошивку ПР 114 до версии 7.3, сейчас прошивка 3.14, owen logic v. 2.7.350.
    Если не хотите чтобы ток уходил "не туда" - возьмите с сетевым интерфейсом RS485 и ПР более современное, типа ПР200, в смысле, оно лучше, дешевле и функциональней!
    Тогда будете видеть на экране значение параметров, можно настройки редактировать и многое другое!
    https://www.k-avtomatika.ru/catalog/...ivit-m-rs.html
    В перспективе второй сетевой интерфейс отдадите облаку, в смысле со смартфона будете всё контролировать и настраивать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.07.2024 в 16:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    С подключение разобрался.
    Осталось разобраться с версиями.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вообще надо было выложить схему подключения вашего датчика ИВИТ-М.Т.

    1) Пассивные датчики подключают так:
    +24 В подключаете на + датчика, минус датчика на + входа, минус входа на - питания. Параллельно входу ставите 50 Ом.
    Вход на 4-20 мА и пределы входа настраиваете на пределы датчика.

    2) Обновить прошивку можно после подключения реле к Лоджику, выбрав Прибор/ Обновить встроенное ПО
    В том то и дело что в logic последняя прошивка 3.14

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kir.M Посмотреть сообщение
    В том то и дело что в logic последняя прошивка 3.14
    Добрый день. Версия встроенного ПО ПР114 3.14 является актуальной на данный момент. Откуда у Вас информация про 7.3?
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Из руководства пользователя.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kir.M Посмотреть сообщение
    Из руководства пользователя.
    Зачем смотреть руководство пользователя для неизвестно какого прибора, в смысле, Вы не написали для какого прибора Вы руководство пользователя смотрели, в смысле, для ПР114 нет руководства пользователя:

    ПР114_2.png

    https://owen.ru/product/pr114/documentation
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Подключение аналоговых датчиков к ПЛК
    от mila91 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2022, 20:03
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  3. ПР200. Смешанное подключение дискретных и аналоговых датчиков на AI
    от АндрейТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 14:12
  4. Прямое подключение аналоговых датчиков к ПР200
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 07:39
  5. Подключение датчиков к ПР114
    от ofx в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 12:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения