Power status не работает!
Битовый канал Power status, отражающий наличие/отсутствие питания, не работает. Даже когда питание есть в Power status стоит '0' (квадрат белый), хотя должна стоять '1' (квадрат синий). Использую ПЛК-100.
-
проветьте версию прошивки и таргета.
-
Вот такая информация:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10
Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
MAC 6A:77:00:00:48:36
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a
Версия прошивки 2.10.9, а target - 2.10
-
Супер Модератор
Запустите Install Target и удалите таргет файл. После этого устновите заново.
Далее в CoDeSys откройте настройки целевой платформы, заново выберете тип своего контроллера.
Перейдите в конфигурацию ПЛК и из меню дополнительно сделайте команду стандартная конфигурация, и потом добавляйте статистику.
Ну или если проект пустой - просто создайте новый после переустановки Target.
-
еще раз проверьте внимательно версию таргета, которую Вы вписываете в комьютер (указываете Кодесису, при создании проекта). Возможно Вы нечаянно забиваете старую версию таргета в кодесис.
Я так ошибся и статус не работал. См: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7149
-
Такая же проблема: все пять переменных модуля Statistic равны 0.
Все описанные выше рекомендации не помогли.
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10
Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
MAC 6A:77:00:00:47:94
IP 192.168.168.133
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a
-
Проблема решена!
Решение:
1) Перепрошивка. Установлена вместо версии 2.10.9 версия 2.10.5.
2) Далее действуйте по совету Николаева Андрея
Результат: модуль Statistic подает признаки жизни!
Одно плохо, что вновь задавать имена системных переменных в Конфигурации ПЛК, устанавливать связь с приборами...
Может быть кто-нибудь знает, как этого избежать?
-
на первый взгляд решение хорошее, но потом не окажеться ли что в версии 2.10.5 есть какие-нибудь камни, исправленные в обновленных версиях. да и вообще к устаревшей прошивке не хочется возвращаться, тем более что версия 2.10.9 установлена производителем, а значит, наверняка, считаеться в общем более предпочтительной.
-
У меня похожая ситуация. 5 одинаковых контроллеров ПЛК110-60-М. 4 - с одинаковой программой (разница только в slave адресе). Программа 5-го сильно отличается. Таргеты одинаковые. На четырех статистика видна. На 5-м статистика по 0. Самое интересное- я подключаю к CoDeSys с 5-й программой контроллер с программой 1-4. CoDeSys предлагает залить новую программу. Я отказываюсь. Но после этого я вижу работающий модуль статистики!
-
Супер Модератор
ну так для начала залейте все-таки новую программу в другой контроллер, и посмотрите как будет вести себя программа.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума