помогите разобраться с панелью, через 7 дней работы она зависает и перестает реагировать на какие-либо манипуляции. связь через Rs 485 с плк100. несколько показаний температуры и графиков.
Последний раз редактировалось Trofimov Roman; 19.11.2009 в 11:55.
если у вас плк 100 , то я бы подключил через второй 232 порт плк.
а 485 оставил бы для подключения доп. блоков мх, например
в кофигураторе панели зачем то прописан загрузочный порт как славе(модбас)? обычно-не ипользуется
вместо "окон" весь проект сделать на экранах -экран1,экран2.....
листание на кнопках-"переход экрана".