Страница 10 из 51 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 510

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

  1. #91
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Ильнур, спасибо, заработало! Это я что-то в дебри полез.

  2. #92
    Пользователь
    Регистрация
    24.12.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Еще вопросик. Среди библиотек для Codesys 2.3 была библиотека PID_Regulators.lib с хорошим описанием ПИД-регуляторов. Попытался найти её же, но для СПК110 и Codesys 3.5 и не нашел. Помогите разобраться.

  3. #93
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DENth Посмотреть сообщение
    Еще вопросик. Среди библиотек для Codesys 2.3 была библиотека PID_Regulators.lib с хорошим описанием ПИД-регуляторов. Попытался найти её же, но для СПК110 и Codesys 3.5 и не нашел. Помогите разобраться.
    Пока такой библиотеки не существует. Ее разработка запланирована.
    В данный момент доступны ПИД-регуляторы из библиотек Util и Oscat.

  4. #94

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    Когда будут шаблоны модулей Mx210?
    Спасибо.

  5. #95
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Когда будут шаблоны модулей Mx210?
    Спасибо.
    Добрый день.
    Сейчас шаблоны проходят тестирование.
    Рассчитываем на релиз во второй половине апреля.

  6. #96
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Здравствуйте, у меня вопрос - Ethernet порт пингуется?
    Ситуация такая: в связке [СПК]->[сетевой коммутатор]<-[ операторская панель ]<-[ ПК ]
    панель через сеть видится(командой ping), регистры пишутся и читаются. СПК не может
    установить связь с панелью ни как, при этом и сам СПК не пингуется, web-визуализация
    тоже не работает. И каждый раз, когда в процессе отладки программы соединяюсь с СПК
    он автоматом создаёт загрузочное приложение. Почему так ?
    2019-04-20_22-33-24.png

  7. #97
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    Добрый день.
    Какие сетевые настройки у СПК для Ethernet и USB?
    На скриншоте видно, что вы задаете Unit ID = 188 (как последний октет IP-адреса панели) - вы уверены, что он у нее именно такой?
    Я бы предположил, что надо выставить либо 255, либо 1.

  8. #98
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Вы правы, id панели 1, с ним я сейчас попробовал и поймав какой-момент
    один раз считались из панели данные, но на этом всё.
    Настройки панели по USB стандартные, по умолчанию 10.0.6.10/255.255.0.0...
    Настройки по Ethernet 192.168.1.107/255.255.0.0 /192.168.1.1, т.е сети разные,
    и пересекаться не должны. И чего оно всегда создаёт загрузочное приложение ?

  9. #99
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,925

    По умолчанию

    В окне загрузке проекта внизу галочка Update Boot Application. По умолчанию она обычно установлена.

    По Ethernet к СПК удается из CODESYS подключиться?

  10. #100
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2017
    Адрес
    Симферополь
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Утром дал питание и о чудо - пошел опрос данных, но не долго.
    Команда ping то же работала, буквально в течении пары минут, а потом опять
    связь пропала совсем, будто что-то нагрелось.....
    По Ethernet к СПК не удается из CODESYS подключиться, совсем. Через USB
    проблем не возникает.

Страница 10 из 51 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 738
    Последнее сообщение: 01.06.2026, 17:39
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •