Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Проблемы с ПЛК150

  1. #11

    По умолчанию

    Регулятор это одно, но вот когда по всем аналоговым входам повисает такое.....

  2. #12

    По умолчанию

    Уже извинялся, и могу от лица фирмы извиниться еще раз: проблемы с аналоговыми входами были.

  3. #13

    По умолчанию

    Т.е. покупать новый? Или возможны варианты?

  4. #14

    По умолчанию

    Александр, Вы конечно можете подвезти контроллер к нам, мы его оживим.
    Но на объект ставить контроллер 2007 года не стал бы, даже реанимированный.

  5. #15

    По умолчанию

    У меня один 2007, уже один раз побывавший в ремонте, другой 2008. С ПЛК150-2008 что делать?
    Последний раз редактировалось Назаров Александр; 03.07.2009 в 09:13.

  6. #16

    По умолчанию

    В ремонт с точным описание проблемы. Чем подробнее опишите проблему - тем лучше.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12