    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    что же за херня в виде реле стоит внутри ПЛК ??????
    Независимо от того, что стоит внутри, законы физики пока не отменили. Э.д.с. самоиндукции поддерживает горение дуги в момент размыкания контактов. На 30-миллиамперной релюшке дуга одна, на контакторе КТА-6000 - другая, но суть не меняется. При нескомпенсированной индуктивной нагрузке ресурс коммутирующих контактов падает в 2-4 раза. Читайте даташиты на реле внимательнее, пожалуйста. Обычно там это есть.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    чудеса просто, и это блин промышленный ПЛК, в котором надо обычные релюшки шунтовать......

    не контактор, а именно реле, у которох ток меньше 30 мА, что же за херня в виде реле стоит внутри ПЛК ??????
    melky, не хулигань. Разгильдяйство в любом деле дорого обходится. Данный случай тому подтверждение.