Здравствуйте, прощу помощи.
В январе 2015 была закуплены модемы ПМ01-24.АВ, и все были запущены в эксплуатацию.
Проблема - у всех закупленных модемов плохое соединение с сервером по GPRS и передача данных.
У нас комплекс, состоящий из ПЛК-100 и модемов ПМ01-24 эксплуатируется с 2010 года, модемы 2014 г. выпуска работают без проблем.
ПЛК и ПМ работают по RS-485, на модемах выставлена скорость 9600 б/сек.
Суть проблемы:
При попытке подключения через
AT+CIPSTART="TCP, "xxx.xxx.xxx.xxx", port
выдается значение state = IP CONFIG
(после подачи AT+CIPSTART ждем от 30 до 50 сек, и считываем state)
Если задержка после AT+CIPSTART более 60 сек - получаем PDP DEACT
Не дождаться сообщения CONNECT OK.
Если соединение каким то чудом и происходит - держится оно недолго, примерно день. На следующий и последующие дни модем выходит на связь короткими урывками, от 15 мин до нескольких часов. Есть непрерывные провалы в связи до 8 часов и больше.
Меняли карточки мобильного оператора - без изменений.
Программное обеспечение и схемотехника давно отлажены, и работают без изменений с 2010 г.


Ответить с цитированием