Как определить переменную, которая сохранялась бы между пусками СКАДЫ, но привязанную не к контроллеру, а исключительно внутри СКАДЫ?
Как определить переменную, которая сохранялась бы между пусками СКАДЫ, но привязанную не к контроллеру, а исключительно внутри СКАДЫ?
Поставить у этой переменной галочку "Восстановление при рестарте". Лучше всего для этого использовать команды.
Спасибо.
1) Можно ли задать значение по умолчанию - когда переменная еще ни разу не сохранялась?
2) Есть ли настройка периода хранения переменной (например мне нужно хранить вечно?)
Да, на закладке "Опрос" (у команд "Опрос выхода") поставьте значение до опроса.
Вы имеете ввиду архива?
Да, на вкладке "Архив" можно задать любую длительность хранения. Вечности там конечно нет, но можно задать например лет 10. Но нужно понимать, что если данные меняются часто и хранятся долго то и жесткий диск должен быть на большой объем.
Спасибо.
Я имел ввиду переменные, которые восстанавливаются при рестарте
На их хранение ограничения по сроку хранения нет.
Есть настройка "Период актуальности рестарта", но по умолчанию она выключена.
Спасибо.