Я к МВА претензии конечно имею небольшие по возникающим ошибкам в сети 485 (и проверю Ваше предложение на счет считывания не более 20 слов за раз [а почему?]), но в данном случае траблы происходят с модулем мвУ!
Или я не понимаю глубинного смысла сказанных Вами слов, и Вы знаете что мвУ так болезненно реагирует когда МВА насилуют 48-словным чтением?
Глубинный смысл - опыт на своей шкурке. Изменить размер чтения МВА (но он тут не причем) для проверки реакции МВУ - как и сказал выше.
Смысл в том что МВУ начинает жить своей жизнью когда в сети есть посылки длинее 40 слов (примерно, точно не знаю). Поэтому попробуйте временно исключить в сети длинные запросы к МВА. Если поможет то Грачев даст вам спец прошивку к МВУ.
P.S. Мне помогло с МУ110.
Категорически прошу товарища Гарчева Евгения выдать мне новую прошивку для МВУ!
Ибо товарищ Валенок оказался совершенно прав! При укорочении обмена с модулями МВА8 до 20 слов фокусы в поведении МВУ8-И, сидящего с МВА8 на одной шине, прекращаются!!!
Спасибо товарищу RV9WFJ за содействие!
Последний раз редактировалось RadistDog; 22.05.2014 в 12:06.
У товарища Гарчева нет прошивки для МВУ с исправленной проблемой реакции модуля на большие запросы в сети. Посмотрим, если остались исходники прошивки для этого модуля, то проблему постараемся исправить, если нет, то тогда необходимо будет заменить МВУ на МУ110-8И.
Есть одно небольшое "НО", даже, если бы у Евгения данная прошивка была, то размещение на форуме вряд ли бы помогло.
Для модулей МВА8, МДВВ, МВУ8 прошивка через RS не предусмотрена , в отличие от линейки Мх110.
То есть модуль МВУ8 в данном случае необходимо шить через программатор в СЦ.
Скажите, пожалуйста, где Вы территориально находитесь? И сколько "таких" МВУ8?
Был занят, не увидел Ваше сообщение.
Таких МВУ 2 штуки.
Нахожусь в Екатеринбурге.