Тааааак, интересно. Понятноо что короткие дистанции там, а если нужно длинные, вариант с преобразователем типа 485-485 пройдет? От спк по короткой прицепить преобразователь, а дальше сколько нужно. ?
Тааааак, интересно. Понятноо что короткие дистанции там, а если нужно длинные, вариант с преобразователем типа 485-485 пройдет? От спк по короткой прицепить преобразователь, а дальше сколько нужно. ?
Хочется уточнить- о каком понедельнике шла речь?
У нас похожая конфигурация. СПК207WEB + 3 шт.МУ110-32Р + 2 шт.МВ110-32ДН
Плата, я так понимаю версии 01
DSC_0175.jpg
Конденсаторов, указанных выше, на передней стороне платы я не нашел
Вопрос- как же до сих пор у остальных все это работало? Получается был выпущен заведомый брак?
И при этом никто из дилеров, в том числе и мы не были уведомлены?
Последний раз редактировалось lar; 10.01.2014 в 12:28.
С картинкой затянулось немного. В понедельник ребята из поддержки разместят картинку.
Что касается уведомления дилеров.
К сожалению мы сами не так давно о проблеме этой узнали. Перед Новым годом закончили изучение данной проблематики.
Сейчас данное исправление будем внедрять на производстве.
Конденсаторы расположены с обратной стороны платы.
Общий вид
Общий вид.jpg
Конденсаторы
Конденсаторы.jpg
Схема
Схема.png
1. Гарантия при этом сохранится?
2. Когда можно будет заказывать СПК207WEB с нормальной платой?
1. Вообще при вскрытии прибора гарантия теряется, но в данной ситуации думаю вопрос решаем. Проблема по нашей вине. Инструкцию по устранению проблемы мы дали.
Гарантию сохраните, но при условии, что другие элементы вы не будете трогать.
2. Смотря где заказывать. Есть некий запас на складах. Пока он полностью не разойдется, контроллеры с доработкой не появятся. Если берете у дилера, то это еще дольше, т.к. у дилеров есть свой склад. Думаю не раньше чем через месяц-два.
СПК-207 (без WEB) + МВА110-8А + МДВВ + ТРМ210. Через час стабильно отваливается ТРМ. Помогает только передергивание питания. Вчера выпаял два конденсатора по совету свыше, связь пропала вообще со всеми. Припаял все обратно. Связь есть, но ТРМ все также отваливается. Вероятности того что выпаял не то, совсем нет. Как говорится: чем дальше, тем страшнее. Даже боюсь ставить этот СПК куда-то дальше своей лаборатории...
Значит заказывать СПК в ближайшие 2 месяца совсем нет смысла?
Полазил по форуму.Судя по всему проблема всё-таки в ТРМе, а не в СПК...