по технологии нужно подавать в горячий цех воздух 16 градусов через водяной калорифер, трм12 управляет двухходовым кзр , температура убегает в + и - до 20 градусов, пробовали и пид и пи регулирование не можем добиться стабильности.
по технологии нужно подавать в горячий цех воздух 16 градусов через водяной калорифер, трм12 управляет двухходовым кзр , температура убегает в + и - до 20 градусов, пробовали и пид и пи регулирование не можем добиться стабильности.
почему при регулирование трм12 не останавливает кзр при достижении т-у ставки?
это происходит из-за не оптимальных значений коэффициентов пид-регулятора. если прибор с универсальным входом, то запустите режим автонастройки, если же более старый прибор, то воспользуйтесь рекомендациями по подбору коэффициентов, приведенными в руководстве
прибор трм12 новая линейка, автоподстройку правили, результаты улучшились уходит в + и - на 3-4 градуса, при пид регулировании, а может для кзр лучше пи регулирование.
срарый если не секрет по какой год вы считаете?